什么电气设备的倒闸操作?主要内容是指?带负荷拉刀闸?

 我来答
fkhiqtj39968
推荐于2017-09-03
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:14.3万
展开全部
发电厂.变电站已安装的电气设备分为运行.备用(热备用和冷备用).检修几种状态。当电气设备由一种状态转换到另一种状态时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。
倒闸操作的主要内容是指拉开或合上某些断路器和隔离开关,拉开或合上某些操作熔断器和合闸熔断器,退出或投入某些继电保护和自动装置及改变其定值,拆除或装带负荷拉刀闸是性质恶劣的误操作,由于隔离开关(刀闸)没有灭弧装置,在线路断路器没有断开时,误拉隔离开关会造成电弧伤人.烧坏设备及相间飞弧短路严峻时将引起重大事故。
lgc9933
2011-11-21
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:7.7万
展开全部
可以参考电力系统的电器操作手册,倒闸操作是术语,具体操作分类很多。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BSJ宝盛佳电力人社区
推荐于2017-09-05 · 高压电气元件中的电力人。
BSJ宝盛佳电力人社区
采纳数:882 获赞数:4202

向TA提问 私信TA
展开全部
电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。
将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。
倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
主要工作内容:
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度。该制度是保证人身安全和操作正确的重要保证。
①、操作票上的内容:填写操作票的日期、操作票编号、发令人、受令人、发令时间、操作开始时间、操作结束时间、操作任务、操作顺序、操作项目、操作人、监护人及备注等。
②、填写操作票的具体要求:
A、变配电所的倒闸操作均应填写操作票。
B、填写操作票必须以命令或许可作为依据,命令的形式有书面命令和口头命令。书面命令--工作票;口头命令--可由电气负责人亲自向值班员当面下达,也可以以电话通讯方式下达(需录音);受令人必须将接收的口头命令复诵,确认无误后,将受令时间填入值班记录本;操作票由值班员填写。
C、操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改,按操作顺序填写,禁止使用铅笔填写。
D、操作票应先编号,按照编号顺序使用。
③、填写操作票有以下主要项目:
a、拉合开关;b、拉合开关后的检查;c、拉合刀闸;d、拉合刀闸后的检查;
e、挂拆地线前进行验电;f、挂拆接地线; g、装取保险器(熔断器);h、检查电源、电压等。
④、操作票填写检查项目内容:
A、按技术要求中的操作顺序逐项填写清楚,如:拉开×××,合上×××。
B、应检查临时接地线是否拆除,如:拆除×××处的接地线。
C、若停电,则应检查需要悬挂临时接地线的设备或线路确无电压。
D、某一回路送电前,先检查所有高压断路器(或自动开关)确在断开位置。如:检查×××确在断开位置。
E、拉开的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查实际的断开位置。如:检查×××确在断开位置。
F、合上的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查确实的合闸位置。如:检查×××确在合闸位置。
G、在并列、解列、合环、解环操作时,检查负荷分配情况。
H、电压互感器的隔离开关合闸后,应检查电压指示正确。
I、取下或装上某控制回路及电压互感器一、二次侧熔断器,亦需填入操作票。
J、停用或投入继电保护装置以及改变整定值时,应将其内容填入操作票。
K、不需要操作票的操作项目:事故处理、拉合开关的单一操作,拉开接地刀闸或拆除全所仅有的一组接地线。
⑤、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚后再进行操作,不准擅自更改操作票。
基本要求:
⑴、停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)母线侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。
⑵、变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。
⑶、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。
⑷、双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。
⑸、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。
⑹、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料时,可参照下列规定(指系统运行正常下的操作):
A、可以分、合电压互感器、避雷器。
B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。
C、可以分、合变压器中性点直接接地点。
D、10KV室外三极、单极高压隔离开关和跌落开关,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM。
E、10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路长度不大于5KM。
F、分、合空载电缆线路的规定可参阅有关规定。
G、采用电磁操作机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回;连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答