配电变压器分接开关正确调整 方法
低往低倒,高往高调。
因为U1/U2=N1/N2,
变换公式为U1*N2=U2*N1
U1为高压侧电压N2为低压侧绕组匝数,现在电压U₁为固定值,低压绕组匝数N₂也为固定值,所以它们的乘积之和也为固定值。那么,
U2*N1=固定值
N1升高时,U2降低;N1降低时,U2升高
所以当要电压U2高于400v且超过规定范围时,我们要将N1升高。反之则亦然。
扩展资料
(1)主变无载调压分接头位置调整应由南方电网总调许可;
(2)高备变、高厂变有载调压分接头位置调整应尽量减少操作,必要时根据厂用电压情况而决定,但分接位置一般不能在高低极限位置。运行人员调节分接开关时,应加强联系,注意监视高备(3)变分接开关位置指示与6kV 电压是否匹配,同时,应注意,就地表计和FECS盘上表计电压对应情况,防止表计误显示造成事故。
(4)当变压器过载时,禁止进行变压器的有载调压分接头切换。有载调压变压器宜安排在其空载或轻负荷的情况下进行分接头的切换。
(5)变压器有载调压分接头新投运或经吊出检查、检修投运前,至少进行一轮升降压循环的操作,正常后方可正式带负荷运行。
(6)分接开关电动机构的档位显示应与有载开关的实际档位一致且它们处于正确位置,如不一致有可能会导致变压器损坏。
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”
如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。
因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的制造成本和工艺难度较低。
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接开关来调节电压。这个长期是指十天到半个月。
以10kv变400v电力变压器为例,使用无载调压分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25;Ⅲ档为9.5kv(绕组圈数最少),其变压比为23.75。
扩展资料
1、高压侧电压不稳。
2、变压器负载波动较大,在变压器其他参数不变的情况下,负载变大即变压器二次侧流过的电流变大,I1/I2=N2/N1高压侧的流过的电流也会变大,高压传输电路中的电能损耗与电流的平方呈正比,在高压侧未提高端电压的情况下,负载电流变大,在传输电路中电缆上产生的压降△U=I*R也就会变大。
一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。
(一)电源故障。断开变压器低压侧的负载,用绝缘棒打开高压侧的跌落保险丝,采取必要的安全措施,拧下变压器分接开关的保护盖,将定位销置于零位。
(二)调整档位时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置:
当变压器输出值低于允许值时,将分接开关从一档调整到二档,或从二档调整到三档。
当变压器输出值高于允许值时,将分接开关从三档调整到二档,或从二档调整到一档。
(三)调整齿轮后,用直流电桥测量各相绕组的直流电阻,检查各绕组之间的电流是否平衡。如果每相电阻值之差大于2%,则必须重新调整。否则,运行后动、静触头接触不良会发热,损坏变压器。
扩展资料
变压器的分接开关接触不良,往往是由于以下故障造成的,査明原因,分别采取相应措施予以消除,分接开关即可恢复正常工作:
(1)触头严重损坏。拆下触头,换上新触头或者按原样配制。
(2)触头压力不平衡。有些分接开关的触头弹簧是可调的,此时适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡(触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨)。
(3)使用较久的分接开关,其触头表面常覆有氧化膜和污垢。如果氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;否则,须用汽油擦洗。有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,看来很洁净,其实为一绝缘层,妨碍接触,可用丙酮擦洗,予以清除。