筒灯配应急电源怎么接线

单位里走廊里接进门出口,上面的一个筒灯在停电的时候能亮,是因为里面装了一个小型(长方型铅笔盒子大小)应急电源,请问一下,怎么接线才能做到,有电,筒灯正常控制天光亮,没电就... 单位里走廊里接进门出口,上面的一个筒灯在停电的时候能亮,是因为里面装了一个小型(长方型铅笔盒子大小)应急电源,请问一下,怎么接线才能做到,有电,筒灯正常控制天光亮,没电就自动亮,求接正确接线方法,多谢! 展开
 我来答
小李老师聊娱乐
高粉答主

2020-03-04 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:846
采纳率:100%
帮助的人:12万
展开全部

模式1 3脚和5脚接通交流220V时,LED日光灯会亮,切断交流220V时LED日光灯也会亮起。

条件:(2脚和3脚间开关K闭合状态) 模式2 3脚和5脚接通交流220V时LED日光灯不会亮,当切断交流220V时,进入应急状态,通过电池供电,LED日光灯会亮起,条件是2脚和3脚间开关K打开状态)  。


扩展资料:

设计要求

1、EPS的额定逆变器功率应不小于最大的单个电机和设备或一组电机和设备可同时启动的功率。对于具有直流输出和现场逆变器的电动助力转向系统,应考虑逆变器母线的电压降。

2、EPS应急电源的蓄电池容量应满足负载稳定后应急工作时间的要求。

3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电。向消防设备供电的应急电源不能同时向应急照明供电。

4、当EPS应急电源用于单相电源额定功率小于30kW、三相电源额定功率小于120kw的消防设备时,应采用以下方法:

交流输出EPS应急电源,一台EPS应急电源可供一台设备或多台消防设备共用;

带直流输出的EPS应急电源和现场逆变器可采用带多个逆变器/变频延伸的干线式或放射式,为一台设备或多台消防设备相互投入使用供电。

参考资料:百度百科-消防应急电源

勤奋的谢了
推荐于2017-10-06 · TA获得超过1.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1396
采纳率:70%
帮助的人:202万
展开全部
  1. 筒灯应急电源一般都有接线标识,一般情况,应急电源两根白线接节能灯,红线接长明线,黑线接开关火线,蓝线接零线。

  2. 也有些产品电线用色不一样,具体还是要看应急电源上的接线标识。

  3. 安装和普通筒灯一样,只是多加了个应急电源放在天花板上面。
    应急照明灯,和普通吸顶灯安装方式一样。接线:开关线接灯头,长明线接应急电源线。零线共用。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
holyfogw
2011-12-04
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3298
展开全部
我也想知道啊,前几天我也搞不懂。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式