展开全部
高压断路器是电力系统中重要的控制设备。电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点,为了解决这些问题,开发高了压开关动特性测试仪。
基于高性能工业嵌入式平台,具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场(500KV以上)干扰,同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。针对不同开关的不同测试要求,本仪器具有丰富完善的用户自定义功能。本仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令,试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作,具有自动或手动进行动作电压试验功能。本仪器可进行各种类型的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析。
2024-02-29 广告
2024-02-29 广告
北京康高特仪器设备有限公司(热线:13520131150)成立于2009年,是一家集研发、代理、检测、租赁和维修于一体的综合性高新技术企业。创新能力强、市场占有率高。TM1800双接地断路器分析系统简介:TM1800是断路器维护的仪器平台是...
点击进入详情页
本回答由北京康高特仪器提供
展开全部
JT-8000B 高压开关测试仪性能
时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完 成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
特点
适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。
直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。
仪器配有RS-232接口,可与PC机联机操作,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。
产品参数输入电源 220V±10% 50Hz ±10% 大气压力 86~106kpa
温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH
安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
基本参数
时 间: 量程 4000.0ms 分辩率0.1ms误差
①100ms以内 0.1ms ±1个字
②100ms以上 0.1% ± 1个字
③同期
速 度: 量程 20.00m/s
分辩率:0.01m/s
误差
0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
100ms以上 ±0.2m/s±1个字
行 程: 量 程分辩率误 差真空断路器50.0mm 0.1mm 1%±1个字SF6断路器300.0mm1mm少油断路器600.0mm
电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A输出电源: DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)重 量: 9kg
2015-01-29 · 知道合伙人数码行家
关注
推荐律师服务: