PLC通讯中 好几个站点串联一起 DP头的终端电阻开关应怎么设置,on 与off有什么区别?
在一个DP网络中。需要将总线网络中的第一个DP摆头与最后一 个DP接头的终牌出阻的开关置为ON,具余置为OFF。
引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
扩展资料:
当开关拨至ON时,A14OB 1丙端和终靠电阻相送,所以在EDP网绝的终端只路接A180B1.香则不能连接终消电阻,当开关规至"OFF时,终魏电阻和数据线断开,A1和A2, B1和B2相连,用起网络上的设备。
一般说法:终够电阻是为了消除在通信电筑中的信号反射。在通信过程中,有两种原因因导致信号反射:阻杭不连故和阻扰不匹配。
阳抗不连续,信号在传轴线木端突然遇到电缆阳抗很小甚至没有信号在这个地方就杂引起反时。这种信号反时的原理,与光从一种煤质进入另种煤断要引起反射是相似的。
消除这种反时的方法,就必须在电惯的末端跨接一个与电器的特性明抗同样大小的己,这种原因引起的反时,主要现在重日经路处在空闲万式时,整个阿临做现范乱,要次强皮的信号对通任战路的影响,遇常梁用膜网印用和加盟电短的方法。
在实际应用中,对于比较小的反时信号,为简单方便,经常采用加悄置电阳的方法。
参考资料来源:百度百科 ——PLC无线通讯
阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
终端匹配电阻值取决于电缆得阻抗特性,与电缆的长度无关。在传输过程中,采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接时,终端电阻一般介于100至140欧姆之间,典型的值是120欧姆。
1.RS-485需要2个终接电阻,接在传输总线的两端,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。
2.为了抑制干扰,RS485总线常在最后一台设备之后接入一个120欧的电阻(即为上面所述)。
3.RS-485与RS-422的共模输出电压是不同的。RS-485共模输出电压在-7V至+12V之间, RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12KΩ;RS-422是4kΩ;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。
终端电阻设置为“ON”就是把终端电阻接入,使profibus形成一个回路,实现通讯。
ON断开输出线路输出接终端电阻。OFF断开终端电阻接输出电路。DP尾部没有终端电阻会报错无法通讯。
两头就要设成on,中间的设成off