综合布线中的信息点问题,见补充:
信息点,包括:数据点,语音点,有线电视点。我想知道,这几种点,从最终用户信息面板处,到运营商那头,中间到底是怎么连接的。我说说我的疑问,如下:数据点,在用户端,是RJ45...
信息点,包括:数据点,语音点,有线电视点。我想知道,这几种点,从最终用户信息面板处,到运营商那头,中间到底是怎么连接的。我说说我的疑问,如下:
数据点,在用户端,是RJ45头,然后到配线间交换机,在交换机上占一个端口;
语音点,是怎么连接的???
听说在智能大楼里,语音点是由运营商提供接入到机房,那中间没有交换机了吗???
数据点和语音点,可以接到一个交换机上吗???
如果不可以,语音点是怎么管理的???
有线电视又是怎么接入的,麻烦这方面的专家帮我一下啊,我在线等答案,感激不尽!!!
最后,我有一个任务:3层楼,每层50个信息点,50个语音点,20个有线电视点。各楼层最近10米,最远60米。能教我算一下“交换机多少台”、“布线产品需要多少”,感激不尽啊!!!
越详细越好啊,谢谢各位了!!! 展开
问题1:语音点,是怎么连接的?
综合布线系统中语音点大体上是经信息插座盒上的RJ11模块→水平子系统管/槽→该层管理间楼层配线架FD上→垂直干线子系统→该建筑设备间建筑物配线架→小区电信交接箱→运营商端局,接线工作一般在各配线架的110配线架上进行,配线架起到分配线路方便管理的作用。
问题2:听说在智能大楼里,语音点是由运营商提供接入到机房,那中间没有交换机了吗?
外线是这样的,但要接内线,还是需要电话交换机的,就像组建内部计算机局域网一样。
问题3:数据点和语音点,可以接到一个交换机上吗?
不可以,信号不一样。数据点用网络交换机,语音用电话交换机。
问题4:语音点是怎么管理的?
见问题2答案。
问题5:有线电视又是怎么接入的?
从前端系统由传输系统引来,由分配器和分支器来进行分配。
问题6:3层楼,每层50个信息点,50个语音点,20个有线电视点。各楼层最近10米,最远60米。能教我算一下“交换机多少台”、“布线产品需要多少”?
以数据口为例,这个可以灵活变通的,因为不知道你选多少口的交换机,一般为4口,5口,8口,16口,24口,48口,一般交换机越少越便于机柜布线,比如你选48口的,每层50个点,考虑到以后的扩展,就得一个48口的,再来个24口或者其他的级联便可。布线产品一般就是网线,RJ45水晶头,信息插座盒,要求高还有配线架,网线的长度可以简单估算,每层长度=[(最长距离+最短距离)*0.55+短接冗余量]*线路数=[(10+60)*0.55+6]*50=2225m,如果买305米一箱的网线就得大概8箱,3层就得24箱。根据线路数你还可以确定RJ45水晶头的个数和信息插座的个数等等。
由于对现场无法直观了解,没办法给你说得很详细,建议你最好是下载些综合布线的资料去看,会对你有帮助。推荐《08X101-3综合布线系统工程设计与施工(建筑标准图集)》。
额,这位兄台真是辛苦你了,小弟还有一个疑问:
因最远的语音点,离企业机房的距离很远,如考虑从机房引线,会不会因损耗太大,而影响服务质量,有必要加个中继什么的不?
追答
你说的线是那种白色双股线吗?质量如果能保证的话,最大也就500m了,如果更长就考虑中继放大吧。