低压回路停电的安全措施有哪些?
1、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。
2、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
3、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
4、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。
5、低压回路停电检修时应断开电源,取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
扩展资料
传统的低压配电回路一般不采用专门的保护装置,而是由低压负荷开关自带的保护功能完成对设备异常状态的检测和控制(跳闸)。由于低压负荷开关自带的保护功能精度往往比较低(特别对于低压马达),很多时候不能够对设备起到应有的保护作用。
另外,由于自动开关一般不具备通讯功能,则低压回路监测的自动化水平难以得到提高。
随着计算机技术的广泛应用和硬件材料价格的降低,微机型的低压保护应用于低压回路的前景逐渐变得广阔,并且由于采用了计算机技术,使得低压保护装置可以通过通讯与上级变电站综合自动化系统联网,不仅提高了继电保护的精度和实时性,而且大大提高了低压变电站的自动化水平。
参考资料来源:百度百科-S377系列低压保护
参考资料来源:百度百科-配电室