第一步:摆放扫地大横杆→逐根树立立杆(随即与扫地大横杆扣紧) →装扫地小横杆(随即与立杆或扫地大横杆扣紧) →安第一步大横秆(随即与各立杆扣紧) →安第一步小横杆。
第二步:大横扦→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横仔扣紧.在装设两道连墙杆后可拆除) 。
第三步:大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板(元拓扣件式钢管脚手架的搭设顺序)。
扩展资料
设计:
1、对重型脚手架应该有清楚的认识,一般如果楼板厚度超过300mm,就应改考虑按照重型脚手架设计,脚手架荷载超过15KN/㎡,则设计方案应该组织专家论证。
要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大,对于模板支架应该考虑:最上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长,一般小于400mm为宜(在新规范中可能要进行修订),立杆计算时一般最上面一步和最下面一步受力最大,应该作为主要计算点。
当承载力不满组要求时应增加立杆减少纵横间距,或者增加水平杆减小步距。
2、国内脚手架普遍存在钢管、扣件、顶托及底托等材料质量不合格,实际施工中理论计算没有考虑到这些,最好在设计计算过程中取一定的安全系数。
参考资料:百度百科-脚手架
展开全部
搭设作业
1、立杆基底:如直接立于底板砼上,要在立杆下垫50×100的通长方木,防止破坏砼表面;如立于肥槽中,则需先对基土进行平整夯实,并铺5cm厚通长木板。同时基底要设置排水设施。
2、立杆布置及扫地杆设置:立杆设置间距不能大于1.5m,可以按具体部位的长度均匀布置,当一面脚手架过长时,在转角处要设置双立杆,立杆距墙边控制在20~30cm,以满足操作要求为准。距地20cm必须设第一道横杆,即扫地杆。
3、横杆布置:从扫地杆开始,向上间距小于等于1.8m设置横杆,直到满足使用要求高度为止,横杆与立杆的所有节点均用直角扣件连接。转角处横杆出立杆长度控制在15~20mm,当脚手架高出结构一层高度时,要设置连墙件,连墙件间距必须小于6m。
4、剪刀撑的设置:单排架子必须设置剪刀撑,斜杆与地面夹角为45~60度,并沿全高度布置,与立杆、横杆交叉处用旋转扣件连接。双排脚手架在长度方向超过10m时要加剪刀撑。单、双排脚手架在必要时要设置斜杆。
5、铺脚手板:在操作面上应满铺脚手板,3~4块并排,铺设平稳,并用10#铅丝与脚手管绑扎牢固,严禁出现探头板,即板端探出应控制在10~25cm。在斜道上必须设防滑条。
