怎么才能把串口的数据读到PLC上呢?s7-200,rs485
西门子PLC针对外部设备,使用串口通信时,协议为MODBUS,但通常为2种方式,1是PLC为主站,读取外部设备信号,比如变频器,温控器等,从网上下载西门子200PLC指令库;
调用里面的集成指令MASTER即可,不会写的找到那些指令按F1,帮助里都有范例。然后对照设备厂家的数据接口表,从接收到的数据里剥离自己想要的数据,逻辑处理后再写进去。
第2种是PLC是从站,响应外部主站信号,比如楼宇自控系统要读取你PLC的数据,就走MODBUS协议,在指令库里找到SLAVER指令,调用。至于什么接口并不是重点,接口可以转化。
扩展资料:
当PLC的RS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:
R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受最大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会将其烧断。
SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。
Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1、R2不至于发热烧断。
由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。
所以EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!
当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
第2种是PLC是从站,响应外部主站信号,比如楼宇自控系统要读取你PLC的数据,就走MODBUS协议,在指令库里找到SLAVER指令,调用。
至于什么接口并不是重点,接口可以转化,
广告 您可能关注的内容 |