变压器问题,急!急!

我公司有冷库一座,总功率为160千瓦,有250变压器一个,现新建生产线一条,总工率为246千瓦,请教高手:1、冷库设备根据库房温度不是同时启动,每次启动部分,大概为60千... 我公司有冷库一座,总功率为160千瓦,有250变压器一个,现新建生产线一条,总工率为246千瓦,请教高手:1、冷库设备根据库房温度不是同时启动,每次启动部分,大概为60千瓦,请问,新建生产线246千瓦+冷库每次启动部分的60千瓦共用250变压器可以吗?2、如不行,什么方案最节约投资,最实用!
请问是增加一个250KVA的变压器来单独给生产线使用,还是将原来的250KVA的变压器增大供冷库和生产线共同使用,哪种更可性,更经济!
如增加变压器,增到多大的合适,生产线以后还会增加些附属设备,要考虑留有一定的余量。
谢谢大家!
展开
 我来答
luogeyoupai
2011-11-24 · TA获得超过1766个赞
知道小有建树答主
回答量:736
采纳率:0%
帮助的人:226万
展开全部
如果新建生产线的负荷也是非连续工作的,可以考虑共用变压器。
不知道现有变电室是什么情况。如果增加设备很方便的话,可以再增加一台变压器。低压双母线加联络开关。这样可以在高负荷时开两台(比如工作日的白天)低负荷时开一台变压器维持冷库用电。双设备也增加了用电的可靠性。
增加设备不具备条件的话。只能考虑换掉原来的变压器。综合考虑现有负荷和长期的规划来确定变压器容量。
一般来说,不建议变压器满负荷运行。留有一定的余量对运行有很多好处。
从节约投资来讲,如果你能给原变压器找到下家出售。换一台大容量变压器。最经济。
追问
生产线是连续工作的,所以设备都要同时运行!
请问是增加一个250KVA的变压器来单独给生产线使用,还是将原来的250KVA的变压器增大供冷库和生产线共同使用,哪种更可性,更经济!
如增加变压器,增到多大的合适,生产线以后还会增加些附属设备,要考虑留有一定的余量。
谢谢!
追答
连续工作的话,就必须增容。
个人建议改建双400变电室。用箱式变就可以。虽然投资大。但是用电的可靠性大大增加。
尤其是对于连续生产型的企业。如果停产的经济损失比较大。更应该这样。
如果停产的影响不大,可以把原有变压器增加为500或更大变压器。具体看你以后增加的容量大概有多大了。
wsxtg
2011-11-24 · TA获得超过3794个赞
知道小有建树答主
回答量:1794
采纳率:0%
帮助的人:1155万
展开全部
不行的,要加装一台变压器,才行,或把变压器的容量加大,我不知道你们当地电力部门对用户的变压器容量有没有控制.你向当地供电部门咨询一个可行的方案吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qinshihxl
2011-11-24 · TA获得超过343个赞
知道答主
回答量:218
采纳率:0%
帮助的人:131万
展开全部
250kW的干式变压器是可以的,一般来说干式变可以承受1.5倍的容量,但是长时间的发热对变压器的寿命是有影响的。最经济的办法是看看高压柜和低压柜的参数,如果断路器遮断和母线的额定电流没有问题,就直接换变压器,现在的干式变压器也不贵!不报供电局增容直接就说变压器坏了要抢修,更换大的变压器,做下耐压试验,什么费用都节省了!
追问
请问是增加一个250KVA的变压器来单独给生产线使用,还是将原来的250KVA的变压器增大供冷库和生产线共同使用,哪种更可行,更经济?
如增加变压器,增到多大的合适?生产线以后还会增加些附属设备,要考虑留有一定的余量。
谢谢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱迪猫
2011-11-24 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:6109
采纳率:57%
帮助的人:2166万
展开全部
装机容量和实际使用是有差别的,要看设备的暂载率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式