配电中的GGD、GCS、GCK、MNS配电柜各种柜体之间有什么区别?

 我来答
一笑而过谈游戏
高粉答主

2019-09-15 · 游戏篮球爱好者,喜欢看书
一笑而过谈游戏
采纳数:117 获赞数:7440

向TA提问 私信TA
展开全部

1、推进类型不同:GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

2、操作方式不同:GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。

3、占地价格方面不同:抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便,出线路多,但造价贵;固定式柜(GGD)相对出线回路少,占地较大。

扩展资料:

配电柜操作规程:

一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。

二、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。

三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。

四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。

五、停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。

六、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作。

七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。

八、发电机工作,轮机人员进行配电板操作时,应集中思想,谨慎操作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。

九、充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。

十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

参考资料:百度百科-配电柜

z中途
2019-07-07 · TA获得超过5170个赞
知道答主
回答量:1
采纳率:100%
帮助的人:2.4万
展开全部

一、最大电流区别:

GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。 GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同; GCS柜只能做单面操作柜,柜深 800mm。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,MNS柜可以做双面操作柜,柜深 1000mm,可做到6300A。

二、选择安置位置区别

低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 ;

三、配电设备的布置区别。

低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。

位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。

布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于 人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护

四、配电线路的布置应符合的条件。

符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。

五、配电线路的布置应避免的外部环境的影响。

应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响。

在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。

扩展资料:

一、主要开关柜类型:

低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。

二、主要区别:

GGD是固定式,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

GCS和MNS柜最主要的区别是GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。

三、优缺点:

抽出式柜(GCK、GCS、MNS)较省地方,维护方便,出线路多,但造价贵;

固定式柜(GGD)相对出线回路少,占地较大(如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜)。


参考资料来源:百度百科-配电柜

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
云云说教育
2019-08-15 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403564

向TA提问 私信TA
展开全部

1、操作不同:GGD较其他三个好区别,它是固定式的,而GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。

2、模数不同:抽屉模数使用了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉)而GCS最多为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。

MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。

3、单元数不同:GCK的水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。

在3C强制性认证试验样柜的要求:GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数。

参考资料来源:百度百科-GGD

参考资料来源:百度百科-GCS

参考资料来源:百度百科-GCK

参考资料来源:百度百科-MNS

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
游夏侯璇0D
推荐于2017-10-14
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:19.2万
展开全部
GGD较其他三个好区别,它是固定式的,而GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。
GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。
现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线
是置于柜顶的。
GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉
式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。与MNS不同的是:抽屉模数使用
了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵
活。
MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉)而GCS最多
为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。
MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。
GCK的区别是:水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
在3C强制性认证试验样柜的要求:GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式