电流互感器的变比有没有标准

我需要变比为3200/5左右的互感器,电压等级为380VAC,变比是否应该选高一点的等级,比如3500/5或4000/5等级的,(精确度没有特殊要求,一般的就可以),除了... 我需要变比为3200/5左右的互感器,电压等级为380VAC,变比是否应该选高一点的等级,比如3500/5或4000/5等级的,(精确度没有特殊要求,一般的就可以),除了变比和精确度之外,电流互感器的选型还需要注意什么? 展开
 我来答
示垢测h
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人教育行家
示垢测h
知道合伙人教育行家
采纳数:3286 获赞数:35851
本人现就读于山东理工大学化学工程学院,性格开朗,乐于助人,经常阅读化学类相关书籍。

向TA提问 私信TA
展开全部

  电流互感器变比规格标准:
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。

  电流互感器和变压器很相象,变压器在线路上,主要用来改变线路的电压, 而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备,叫做变流器,把改变线路上电流的大小的电器,根据它通过互感器的工作原理,叫做电流互感器。     线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。

  如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相象,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。

  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

青城剑客
推荐于2017-10-07 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:11%
帮助的人:4564万
展开全部
3200/5的互感器,肯定没有,这不符合有关规定!你可以选4000A的.
4000A的互感器这样的变比很少见,你可以到互感器厂家定制.
选型主要是根椐你的要求选择(如安装地点...)你只要说出你的要求,别的厂家会根椐有关规定为你考虑到并生产的.
在你的定制合同上加上一句,"没约定事项按国家标准生产".就可以了.