照明设计中,照明和插座回路的功率怎么计算?
1.设计手册上有根据房子面积的大小确定一户的用电量,比如120平米1配0KW左右,这样合理吗?2.另外就是每个回路的功率,比如照明,我计算的时候是把每个灯具的功率相加得出...
1.设计手册上有根据房子面积的大小确定一户的用电量,比如120平米1配0KW左右,这样合理吗?
2.另外就是每个回路的功率,比如照明,我计算的时候是把每个灯具的功率相加得出的数据,,,但在安置普通插座的时候,比如三个卧室放了9个插座,那我该怎么确定这个回路的功率,是按照1个100W确定吗?卫生间,厨房,的容量呢? 展开
2.另外就是每个回路的功率,比如照明,我计算的时候是把每个灯具的功率相加得出的数据,,,但在安置普通插座的时候,比如三个卧室放了9个插座,那我该怎么确定这个回路的功率,是按照1个100W确定吗?卫生间,厨房,的容量呢? 展开
展开全部
这个问题有点长,O(∩_∩)O~,一个一个来解答
①、关于用电负荷,根据04DX101手册上第3-13页上居住建筑用电的负荷为,20-60W/m²,120m²的话是一般预留是4KW,看设计,根据住房的档次,最低是2.4KW,最高是7.2KW;
②、1、根据国家民用建筑电气设计规定:10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
另外根据《2009JSCS-5 全国民用建筑工程设计技术措施-电气》规定每个回路功率不要超过2KW,所以按照你那样算是没有问题的,满足这个规范和措施的要求
2、厨房的插座单独回路、空调单独回路、洗衣机单独回路,其余插座一个回路(不超过10个就好了)
3、你可以调查一下,这个户型主要有那些设备,用电的功率多少,合理的分配一下就好了,保证供电可靠,经济就好了
有什么问题可以和我联系,大家相互提高,学习!希望能帮助你!
谢谢~~百度的答友好热情~~~规范上的知识我都看过,我是一个初学者,没有什么实际设计经验,现在试着在做一个别墅的照明,但是你也知道,设计都是给的图纸,有的图纸都是自己公司画,不给设备的,所以我很郁闷,不知道怎么计算,面积取容量应该适合小区住宅,所以我想每个回路自己计算一下。灯具我查了一下,灯泡功率在32W--40W左右,统计一下还简单的,但是插座上就犯困了,电视,音响,电脑等,,这些我都没什么实际的概念?
追答
注:①、厨房的插座单独回路(1-3个,具体看厨具的功率)、空调单独回路、洗衣机单独回路,其余插座一个回路(不超过10个就好了,功率不超过2KW),可以按照你那个一个插座100W的经验来计算,没有问题的;
②、中央空调的话,一般是通过风机盘管,在卧室、客厅、书房布置,就好了,厕所、厨房、阳台是不布置的;
O(∩_∩)O~,慢慢来,有什么问题可以向前辈们请教,他们会很热心的!我们也可以交流的,相互提高!(*^__^*) !
展开全部
进户线是按每户用电量及考虑今后发展的可能性选取的,每户用电量为4kW~5kW,电表为5(20)A,进户线为BV一2×10mm²;每户用电量6kW~8kW,电表为15(60)A,进户线为BV一2×16mm²,每户用电量为10kW,电表为20(80)A,进户线为BV一2×25+1×16。这样选择既可满足要求,又留有一定的裕量。户配电箱各支路导线为:照明回路为BV-2×2.5mm²,普通插座回路为BV2×2.5mm²,厨房回路、空调回路均为BV一2×10 mm²。
铜芯线电流密度一般环境下可取4~5A/mm²。
铜芯线电流密度一般环境下可取4~5A/mm²。
追问
这个回答帖一定会成为经典的~~首先感谢你的回答,进户线这个问题我确实疏忽了,回路线我取的是照明2.5,插座4,空调6,进户10。。。。
我想问问插座回路在不知道用电设备数量的情况下布置,该取多少W?
另外一个问题,就是空调,家用空调我知道,每平米150W-220W左右,现在要布置一个中央空调,请问中央空调它的风一般通到哪些地方的,卫生间,厨房,储藏室,走廊这些地方通不通风的?
追答
微波炉为600-1500瓦;电饭煲为500~1700瓦;电磁炉为300瓦~1800瓦;电炒锅为800-2000瓦;电热水器为800-2000瓦;电冰箱为70~250瓦;电暖器为800-2500瓦;电烤箱为800~2000瓦;消毒柜为600-800瓦;电熨斗为500-2000瓦;空调器为1200-5000瓦。
考虑到远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算,所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率,计算出总用电量。
一定要按照电能表的容量来配置家用电器。如果电能表容量小于同时使用的家用电器最大使用容量,则必须更换电能表,并同时考虑入户导线的端面积是否符合容量的要求。 你不问,回不了,限字。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询