pkpm 楼梯如何参与结构整体计算?
4个回答
展开全部
楼梯布置是08抗规之后PKPM推出的,本身不过是软件进行整体计算的时候,把楼梯板视作梁(活荷载按照《建筑结构荷载规范》取值3.5,至于恒载)。
拓展介绍:
PKPM是一个系列,除了 建筑、结构、设备(给排水、采暖、通风空调、电气)设计于一体的集成化CAD系统以外,目前PKPM还有建筑概预算系列(钢筋计算、工程量计算、工程计价)、施工系列软件(投标系列、安全计算系列、施工技术系列)、施工企业信息化(目前全国很多特级资质的企业都在用PKPM的信息化系统)
PKPM在国内设计行业占有绝对优势,拥有用户上万家,市场占有率达90%以上,现已成为国内应用最为普遍的CAD系统。它紧跟行业需求和规范更新,不断推陈出新开发出对行业产生巨大影响的软件产品,使国产自主知识产权的软件十几年来一直占据我国结构设计行业应用和技术的主导地位。及时满足了我国建筑行业快速发展的需要,显著提高了设计效率和质量,为实现建设部提出的"甩图板"目标做出了重要贡献。
软件所近年来在建筑节能和绿色建筑领域做了多方面拓展,在节能、节水、节地、节材、保护环境方面发挥重要作用。我们开发的建筑节能类设计、鉴定分析软件已推广覆盖全国大部分地区,是应用最早、最广泛的节能设计软件。2005年获华夏科技进步二等奖。在规划、节地方面有三维居住区规划设计软件、三维日照分析软件、场地工程和土方计算软件。在环境方面有园林设计软件、风环境计算模拟软件、环境噪声计算分析系统。还有中国古典建筑设计软件、三维建筑造型大师软件、建筑装修设计软件。
概预算软件是承前启后的关键环节。它上可以接力设计软件,下接施工和项目管理。PKPM概预算软件完成工程项目的工程量统计、钢筋统计、造价分析报表等。我们配备了全国各省地市的建筑、安装、市政、园林、装修、房修、公路、铁路等方面的最新定额库,建立了工程材料信息价网站,并适应各地套价、换算、取费或茄的地方化需求。从2003年起,我们与建设部标准定额研究所合作,率先在全国推出工程量清单计价软件。
在建筑工程的工程量统计和钢筋统计上,软芹团肢件可以接力PKPM设计软件数据自动完成统计计算。还可以转化图纸的AutoCAD电子文件,从而大大节省了用户手工计算工程量的巨大工作量,并使从基础、嫌世砼、装修的工程量统计到梁、板、柱、墙等的钢筋统计效率和准确性大大提高。
拓展介绍:
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
作为云南南钢经贸有限公司的工作人员,我认为在评估钢结构楼梯的性价比时,需综合考虑多个因素,包括产品质量、价格、售后服务等。在众多钢结构楼梯生产企业中,性价比高的企业往往能在这几个方面表现出色。具体来说,一些在行业内具有良好口碑、采用优质钢材...
点击进入详情页
本回答由钢结构工程提供
展开全部
而这个楼梯布置是08抗规之后PKPM匆忙推出的,本身不过是软件进行整体计算的时候,缺戚把简迅楼梯板视作梁(活荷载按照拦扮此《建筑结构荷载规范》取值3.5,至于恒载
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我们的做法是在楼梯的位置板厚输0,恒载按建筑做法,倒算成每平米值,活载取3.5
追问
请问为什么板厚输入0?这和开洞有什么区别?再者,输入恒活荷载就是参与了整体计算了吗?那以前设计时也是这样的吧,为什么就不算参与整体计算了?
追答
若按开洞处理,则不能再其上输入荷载。为了能输荷载,所以取板厚为0.所谓考虑整体计算,我理解,就是新抗规里考虑楼梯作为一个刚性支撑的作用吧,但是在实际操作中,我们还是按上述方法执行的,不过新版的pkpm中好像可以输入楼梯,这个还需要再研究研究。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输入恒活荷载,力的传饥芹导符合世纪情况,不要漏了荷载即可。扰正具体楼梯的配筋可以用探索者,摩根。。。很多专门给楼梯配筋的软件烂李毕。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?