电工:三线光电开关(NPN)一个菜鸟的问题
这一个三线光电开关(NPN)我刚接触光电传感器,光电开关,不太懂这个。1:红圈中的那个东西是不是可以理解成“接触器、继电器”的线圈啊,2;如果我在红/棕这个线上接24V正...
这一个三线光电开关(NPN)我刚接触光电传感器,光电开关,不太懂这个。
1:红圈中的那个东西是不是可以理解成“接触器、继电器”的线圈啊,
2;如果我在 红/棕 这个线上接24V正极,在 黄/黑 那根线上接24V负极,那么当常开触点闭合时 输出 兰/兰 那根线是24V的负极吗???麻烦各位了,谢谢,非常感谢, 展开
1:红圈中的那个东西是不是可以理解成“接触器、继电器”的线圈啊,
2;如果我在 红/棕 这个线上接24V正极,在 黄/黑 那根线上接24V负极,那么当常开触点闭合时 输出 兰/兰 那根线是24V的负极吗???麻烦各位了,谢谢,非常感谢, 展开
3个回答
2011-11-29 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1:红圈里的是线圈,是这个光电开关的负载继电器的线圈,也是这个光电开关的使用方法,把被驱动继电器线圈接在这个地方。没有光线作用在本开关上面的时候,线圈无电,被控制设备保持原态。有光线时本开关动作接通内部节点,线圈有电,被控制设备状态翻转。 2:不能按照你的想法接线使用,只能按照图的接法在红/棕线接正24伏,在兰/兰线接负24伏,在 黄/黑 线与电源正极之间接线圈。
艾普斯
2024-07-18 广告
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产...
点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
展开全部
这个光电开关,就是一个NPN型三极管,红圈中的就是线圈。红/棕相当于基极接正极,黄/黑相当于集电极接正极,兰/兰相当于发射极接负极,因为是集电极开路输出,所以负载线圈接黄/黑。黄/黑不能接负极。PNP型的则相反。我们国家大多是NPN型的,PNP型的国外用的多。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1:红圈中的那个东西是不是可以理解成“接触器、继电器”的线圈啊-----对的。
2;如果我在 红/棕 这个线上接24V正极,在 黄/黑 那根线上接24V负极,那么当常开触点闭合时 输出 兰/兰 那根线是24V的负极吗?----这样接开关不会动作的,常开触点不会闭合。
你可以这样理解-----兰/兰线是开关内部接开关三极管的E,黄/黑线是接内部开关三极管的C,你把黄/黑接负极了,内部开关三极管无论驱动信号如何都不会导通。
2;如果我在 红/棕 这个线上接24V正极,在 黄/黑 那根线上接24V负极,那么当常开触点闭合时 输出 兰/兰 那根线是24V的负极吗?----这样接开关不会动作的,常开触点不会闭合。
你可以这样理解-----兰/兰线是开关内部接开关三极管的E,黄/黑线是接内部开关三极管的C,你把黄/黑接负极了,内部开关三极管无论驱动信号如何都不会导通。
追问
如果我把(黄/黑)接24V正极,常用开触点闭合以后,兰/兰线会有输出吗。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?