电动机配置补偿电容的简单计算方法

 我来答
俱怀逸兴壮思飞欲上青天揽明月
推荐于2017-09-03 · TA获得超过12.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:78%
帮助的人:3677万
展开全部
电动机无功补偿容量的计算方法,有以下两种:
1、空载电流法
Qc=3(Uc²/Ue²)*Ue*Io*K1。
说明:
I0——电动机空载电流;
Uc——电容器额定电压(kv);
Ue——电动机额定电压;
K1——推荐系统0.9。

2、目标功率因数法
Qc=P(1/(cosφe²-1)-1/(cosφ²-1))*K2。
说明:cosφe——电动机额定功率因数;
K2——修正系数;
cosφ ——电动机补偿后的目标功率因数;
P——电动机额定功率;
Ue——电动机额定电压;
推荐cosφ在0.95~0.98范围内选取。
kxb_007
2011-11-29 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:7445
采纳率:64%
帮助的人:1505万
展开全部
要计算电动机就地无功补偿电容器的容量比较简单;计算前需要准备下列数据:

1、电动机正常运行时的功率P(KW),若没有也可用额定功率代替;
2、补偿前电动机运行时的功率因数COSφ1,并求出tgφ1;
3、补偿后期望电动机能达到的功率因数COSφ2,并求出tgφ2;

依下式计算:
Q=P×(tgφ1-tgφ2)
得出的Q取整,就是你需要的电容器补偿数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在神农谷思考的无花果
2011-11-30 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:5657
采纳率:0%
帮助的人:4175万
展开全部
经验公式 电动机功率的20%——30%
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2011-11-30 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
不用计算,计算也不准的,因电压、负载都不是固定的,你可直接查表,这里:电气资料健康网,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起