用电量为3000kW,其中一,二级负荷为2000kW,三级负荷为1000kW。请问选择多大的变压器?如何选择?

 我来答
东山新人
2011-11-30 · TA获得超过3231个赞
知道大有可为答主
回答量:1893
采纳率:73%
帮助的人:500万
展开全部
变压器容量选择要根据用电负荷进行,要计算总负荷功率.及需用系数。.
新建变压器大小的确定
1.如果设备总容量500千瓦..可配300~500千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备
2.未加备用容量
在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数法选择最合适容量的变压器
有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)
需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 5 电机制造厂0.33 仪器仪表厂0.37
大型热处理车间 0.7~0.8 橡胶制品厂0.5~0.6
由有功计算负荷(kw功率).及功率因数(0.9).再选最合适标准容量的变压器.(KVA)
3.如..正常工作时负载终端显示的大概在300KW多些.考虑功率因数(0.9.)如不加新设备就用
400KVA变压器.
5.按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟

你选择3150千伏安的变压器够用了。
鲁承宝
2011-11-30 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2121万
展开全部
电量为3000kW。选择5000KVA的变压器。5000KVA*085就相当于是KW数再乘变压器最佳运行系数,就是变压器容量的70%-75%,就是你要选的变压器了,选变压器于你的一级二级负荷没关系。一级二级负荷就是你在主回路选择时要考虑的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yunyuande181
2020-11-02 · TA获得超过105个赞
知道小有建树答主
回答量:122
采纳率:0%
帮助的人:25.5万
展开全部
选两台2500KVA的变压器 满足一二级负荷的要求 两台容量也能满足全部负荷的要求