PCB布线时,1A的电流要多粗的线为宜?如果可以布细线的地方布粗线,有什么影响?
6个回答
推荐于2017-10-01 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量”
2、计算方法如下: 先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米. 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米.把它乘上截面积就得到通流容量。
I=KT0.44A0.75
(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048。T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃),A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意square mil.),I为容许的最大电流,单位为安培(amp)。 一般 10mil=0.010inch=0.254可为 1A, 250MIL=6.35mm, 为 8.3A 。
3、PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法,公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断.但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
4、PCB的载流能力取决与以下因素:线宽,线厚(铜箔厚度),容许温升.大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流?是5A吗? 答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:
5、线宽的单位是: Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米);1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚。1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch。
1A 1mm左右基本就OK了,布细线的地方布粗线应该问题不大,应该粗的地方变线就有问题了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
细线画粗一般是没有啥问题的。
1A电流推荐0.5以上,极限0.3
1A电流推荐0.5以上,极限0.3
追问
0.5mm?20mil 会不会太细了?
追答
0.5MM足够了,不过肯定是越粗越好了,散热条件差当然要适当宽点
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1安可以配成品1.5平方。如果可以布细线的地方布粗线,有什么影响?浪费材料价格稍高,安装困难,对设备来说就是不好接线,运行来说越粗越好,只要你能接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有条件的话,线就做宽一点。没有条件的话,用0.5mm就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: