计算35kv电缆的电容电流的经验公式是什么 5

 我来答
tdqs_zhg
2011-12-01 · TA获得超过728个赞
知道小有建树答主
回答量:181
采纳率:100%
帮助的人:180万
展开全部
I=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。
这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。
更多追问追答
追问
这是35kv的?后面不乘电缆长度吗?  Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×L,这是我查的10kv的电容电流。我们用的电缆是交联的,那你的意思是它的电容电流就是=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s)*1.2吗?
追答
当然要乘以电缆长度了,这个公式计算的是每公里的;
交联电缆是要乘以系数的。
鼎源电气
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为... 点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
百度网友63a2844f
2011-12-01 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:521万
展开全部
公式没见到过,经验值按截面不同一般每公里在2-3A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rizhaolvcha_
2011-12-01 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:116
采纳率:0%
帮助的人:57.1万
展开全部
对于电缆线路 0.1*U*L
对于系统 0.1*U*L*1.16
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起