MODBUS RTU通讯协议中,功能码为15、16的请求格式怎么写,各个字节代表什么含义?

 我来答
SWDgreat
2019-07-16 · TA获得超过8405个赞
知道答主
回答量:1012
采纳率:80%
帮助的人:25万
展开全部

功能码16号命令请求格式(从设备地址为1、Modbus功能码16、Modbus寄存器开始地址0、写寄存器个数10):01 10 00 00 00 0A 14 12 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 21 84 93

字节0为从设备ID、字节1为功能码(十六进制)、字节2-3为Modbus寄存器开始地址、字节4-5为寄存器个数、字节6为发送字节个数、字节7-26为发送数据(20个字节)、字节27-28为RCR校验。

功能码15号命令请求格式(从设备地址为1、Modbus功能码15、Modbus寄存器开始地址0、写位变量个数16,即2个字节):01 0F 00 00 00 10 02 01 00 E3 B0

字节0为从设备ID、字节1为功能码(十六进制)、字节2-3为Modbus寄存器开始地址、字节4-5为Modbus寄存器格式、字节6为发送字节个数、字节7-8为发送数据(2个字节即16个位)、字节9-10为CRC校验


扩展资料

Modbus允许多个 (大约240个) 设备连接在同一个网络上进行通信,举个例子,一个由测量温度和湿度的装置,并且将结果发送给计算机。

数据采集与监视控制系统(SCADA)中,Modbus通常用来连接监控计算机和远程终端控制系统(RTU)。

Modbus协议目前存在用于串口、以太网以及其他支持互联网协议的网络的版本。大多数Modbus设备通信通过串口EIA-485物理层进行。

参考资料来源:百度百科-Modbus通讯协议

晓网科技
2024-10-17 广告
根据异步串行通信原理,每7/8/9个bit数据,需要增加起始位、奇偶校验位和一到两个停止位,比如只用UART通信(不采用上层协议),那么发送7/8/9个数据位时,硬件自动在数据位之前填上一个起始位,在数据之后填上奇偶校验位(可以配置为没有)... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
ding_19880606
推荐于2017-11-24
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:8.1万
展开全部
举例:16号命令请求格式(从设备地址为1、Modbus功能码16、Modbus寄存器开始地址0、写寄存器个数10)
01 10 00 00 00 0A 14 12 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 21 84 93
字节0为从设备ID、字节1为功能码(十六进制)、字节2-3为Modbus寄存器开始地址、字节4-5为寄存器个数、字节6为发送字节个数、字节7-26为发送数据(20个字节)、字节27-28为RCR校验

举例:15号命令请求格式(从设备地址为1、Modbus功能码15、Modbus寄存器开始地址0、写位变量个数16,即2个字节)
01 0F 00 00 00 10 02 01 00 E3 B0
字节0为从设备ID、字节1为功能码(十六进制)、字节2-3为Modbus寄存器开始地址、字节4-5为Modbus寄存器格式、字节6为发送字节个数、字节7-8为发送数据(2个字节即16个位)、字节9-10为CRC校验
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QQ512989395
2011-12-09 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:106
采纳率:100%
帮助的人:69.3万
展开全部
16码是站号,命令,地址,字数,字节数,写入数值 校验
15码也是一样
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起