您好,请教您一个问题,具体如下:我不知道您那个6600V是怎么出来的?希望您能帮我解答一下,谢谢
电容柜容量是300KVA该选择容量多少的电抗器是如何计算的现在我看到选择的是CKSC-15/6-6%但不知怎么来的你给的答案是:额定电压*电抗率=输出端电压你的电容柜应该...
电容柜容量是300KVA 该选择容量多少的电抗器 是如何计算的 现在我看到选择的是CKSC-15/6-6% 但不知怎么来的
你给的答案是:
额定电压*电抗率=输出端电压
你的电容柜应该是进线电压6KV,出线电压220V
所以6600V/1.732*6%=228V
300KVA/6KV=50A
228V*1.35*50A=15.390Kvar
因此选串抗三相树脂浇注式 展开
你给的答案是:
额定电压*电抗率=输出端电压
你的电容柜应该是进线电压6KV,出线电压220V
所以6600V/1.732*6%=228V
300KVA/6KV=50A
228V*1.35*50A=15.390Kvar
因此选串抗三相树脂浇注式 展开