请电工高手给指点一下高压配电柜的送电顺序

我们这的高压配电柜依次为:10kv高压进线柜、计量柜、pt柜、变压器高压进线柜;就以上几个柜子的送、断电顺序。请各位电工师傅不吝赐教。谢谢!... 我们这的高压配电柜依次为:10kv高压进线柜、计量柜、pt柜、变压器高压进线柜;就以上几个柜子的送、断电顺序。请各位电工师傅不吝赐教。谢谢! 展开
 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-08-19 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234262

向TA提问 私信TA
展开全部

送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。

断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。

停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票已终结,接地线已拆除。

扩展资料

高压配电柜送电流程: 

1、接送电通知,到热电办理送电票。 

2、确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 

3、检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。

4、检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 

5、检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。

6、检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。

7、用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。     

在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 

参考资料来源:百度百科—高压配电柜

参考资料来源:知网—高压配电系统

广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?如果全部都是手动控制的话,送电是顺序是1段进线-1段PT-1段变压器-1段电容补偿,下来是依次2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。。 二者的区别是... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
wgs9958520
推荐于2017-09-09 · TA获得超过351个赞
知道答主
回答量:221
采纳率:100%
帮助的人:195万
展开全部
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
停电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
(这里我想的是变压器高压侧电压比10kV要低,电源是通过10kV母线送到变压器上的,如果10kV母线是通过变压器送的话换一下就好了)
另不要忘记检查接地刀。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123wrj
2011-12-01 · TA获得超过16.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:59%
帮助的人:2714万
展开全部
断电顺序先低压后高压
送电顺序先高压后低压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yibushe
2011-12-15 · TA获得超过3791个赞
知道大有可为答主
回答量:2889
采纳率:81%
帮助的人:632万
展开全部
送电顺序:计量柜→10kV高压进线柜→PT柜→变压器高压进线柜
停电顺序:变压器高压进线柜→PT柜→10kV高压进线柜→计量柜
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友11bcb1247d
2011-12-02 · TA获得超过8340个赞
知道小有建树答主
回答量:769
采纳率:0%
帮助的人:578万
展开全部
高压运行维修里面的必考题(电工都有这样的复习题):刀闸操作,借来看看、很简单的。
停电:低压各出线---电容器---变压器(低压侧)---变压器(高压侧)---油开关----跌落
(101以及PT、计量不准许拉开)
送电:于上述相反,希望对您有所帮助-------
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式