惠而浦空调显示E3是什么故障

 我来答
小高清呀
高粉答主

2021-07-05 · 每个回答都超有意思的
小高清呀
采纳数:678 获赞数:152391

向TA提问 私信TA
展开全部

含义是过压、欠压保护,检查交流电压是否过高或者过低,根据实际情况进行检修;其实在我们日常使用的时候,并不是都是家用空调,还有的是中央空调,有些柜式机型还是会出现故障代码E3的含义是温度传感器T3异常。

解决方法:确定环境温度是否太低把主控板上的LPP 插头 和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压 开关上。

维护方法:

空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。

环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。

若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。

百度网友84e1f4e
推荐于2017-09-03 · TA获得超过4791个赞
知道小有建树答主
回答量:1769
采纳率:50%
帮助的人:487万
展开全部
空调故障代码(惠而浦)
一 :普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
二:变频空调维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能:
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
三:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护) 惠而浦 KFR--50L/H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
惠而浦 变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮 : 压缩机运行。
黄灯亮:室外环境感温包有故障。
红灯亮:室外管温感温包有故障。
闪烁: 模块保护。
闪烁、闪烁: 压缩机过载保护。
绿灯亮、红灯亮、黄灯亮:排气感温包有故障。
亮:压缩机运行。
闪烁:通信正常工作,否则不正常。
4 惠而浦 空调故障代码
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
惠而浦 定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
惠而浦 空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。
四:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)
1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常
6、电容C7漏电于惠而浦 空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住
5 惠而浦 空调故障代码
2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良! 惠而浦 KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 E4排温 E5过流 惠而浦 带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护 关于惠而浦 空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常
6 惠而浦 空调故障代码
3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常
惠而浦 空调柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二 普通柜机
E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于惠而浦空调的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度
追问
上海惠而浦空调维修?不制热,是何原因?_ 
尊敬的美的空调器用户,您好!

 非常感谢您选用惠而浦空调器产品400一669-6673!也非常感谢您选择惠而浦空调器的服务,请您对服务全过程进行监督,相信在您的支持下,我们能够持续不断地完善服务流程及服务质量。为您及其他消费者提上海惠而浦空调器维修承诺:我们更专业,做到客户满意服务为止,不夸大故障,杜绝乱收费
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
热情的小子3333
推荐于2017-10-10 · 知道合伙人数码行家
热情的小子3333
知道合伙人数码行家
采纳数:3618 获赞数:67912
性格开朗,喜欢学习,喜欢交流,热爱电子数码,喜欢分享,热爱百度,希望和百度共同进步。

向TA提问 私信TA
展开全部
E3故障为:低压保护。
1.一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。
2.还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。 建议找专业维修人员操作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9b6d6d1
2019-03-31
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:750
展开全部
ppl线在那里没标
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ffe58f004
2011-12-03
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:15.3万
展开全部
应该是盘管传感器坏了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 3条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式