互感器做电磁兼容的工频磁场抗扰度受干扰
在做电磁兼容实验时,其中一项是工频磁场抗扰度,电流互感器受干扰比较大,请问有什么好的解决方案吗?用屏蔽的方法能不能解决,用什么材料呢,用不用接地呀,因为要有接线,肯定会有...
在做电磁兼容实验时,其中一项是工频磁场抗扰度,电流互感器受干扰比较大,请问有什么好的解决方案吗?用屏蔽的方法能不能解决,用什么材料呢,用不用接地呀,因为要有接线,肯定会有孔吧?请高手指点
展开
展开全部
干扰通常由二次传输线路引入,可以通过在二次传输线路采用屏蔽双绞线,减小差模干扰,尽量缩短传输线路,同时,测量端采用差分放大,提高共模抑制比,减小共模干扰。
电流互感器二次输出阻抗非常小,输出信号大,抗干扰能力较强。
工频磁场的抗扰度试验,可用于评价处于工频( 连续和短时) 磁场中的家用、商用和工业用电气和电子设备的性能,尤其适合于计算机监视器、电度表等一类对磁场敏感设备的磁场抗扰度试验。工频磁场指的是交流输变电设施产生的磁场。
电流互感器二次输出阻抗非常小,输出信号大,抗干扰能力较强。
工频磁场的抗扰度试验,可用于评价处于工频( 连续和短时) 磁场中的家用、商用和工业用电气和电子设备的性能,尤其适合于计算机监视器、电度表等一类对磁场敏感设备的磁场抗扰度试验。工频磁场指的是交流输变电设施产生的磁场。
展开全部
电流互感器二次输出阻抗非常小,一般不易受干扰。
尤其是输出为5A的电流互感器,由于输出信号大,抗干扰能力较强。
干扰通常由二次传输线路引入,二次传输线路可采用屏蔽双绞线,采用双绞线是为了减小差模干扰,且尽量缩短传输线路,另外,测量端采用差分放大,提高共模抑制比,减小共模干扰。
尤其是输出为5A的电流互感器,由于输出信号大,抗干扰能力较强。
干扰通常由二次传输线路引入,二次传输线路可采用屏蔽双绞线,采用双绞线是为了减小差模干扰,且尽量缩短传输线路,另外,测量端采用差分放大,提高共模抑制比,减小共模干扰。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
低频的磁场屏蔽通常采用铁磁性材料例如铁、硅钢片等进行磁场屏蔽。但是使用铁磁性材料做屏蔽壳时,如果要在壳体开缝一定要注意开缝的方向,开缝不能切断磁力线,要顺着磁力线的方向。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电磁兼容的方法无非三种,接地,屏蔽,滤波。
对于工频电磁骚扰问题,目前应该是没有太好的方法,是属于业界难题的。不过有一些特别有经验的工程师,也能很好解决。比如上海电科院的郑军奇老师。
对于工频电磁骚扰问题,目前应该是没有太好的方法,是属于业界难题的。不过有一些特别有经验的工程师,也能很好解决。比如上海电科院的郑军奇老师。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: