设备接地问题
2011-12-03 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
使用了三孔插头接地需要两个条件,一是要把设备的金属外壳接到三孔插头的PE接地线上(双颜色的那根),(和插头顶端上插连接);二是家中的插座顶端上插要接有接地线;否则就没有接地,需要自己把接地端接地。
相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
相线、零线、接地线知识
2023-08-29 广告
2023-08-29 广告
设备接地指的是设备正常接地保护,设备所有金属外壳都要做接地的,起保护作用。 接地故障是指不应该接地的地方接地了,引起了故障,比如通讯线破皮,一般通讯线是有屏蔽层的,屏蔽层正常是接地的,起抗干扰作用,但里面的信号线是不能接地的,那是传输信号的...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
展开全部
一楼说的基本正确,但没有表达明白。二楼的解释基本错误,没有理解什么是复接地和重复接地的意义。三楼没有理解供电系统的内容。
三孔插头和接地端不冲突,只是为了适应不同的供电系统,如果是tn系统者三孔插头已经有接地了并且设备内部已经与外壳连接好了,外壳的接地端子可以不接。如果是tt或ti系统,系统没有地线,所以这时要利用接地端子接地了。
二楼错的原因:重复接地是tn-s系统中为了末端设备的接地电阻达到要求做的。
三楼:同一个系统不允许两种供电方式。
小区住宅的供电系统为tn-s,所以接地端子可以不用管了。
一般来说,三孔插头上面那个端子,就是接地端子,设备上预留的接地端,就应该接在这个端子上。
追问
那就是说已经插了三孔插头,设备上的接地端没必要接了
追答
所谓三孔,一是火线L。二是零线M,三是地线PE;
一般我们用的是TN系统,用电设备接好三根线就没有问题了,地线PE在电源侧已经接地了,用电设备外壳上留有的接地端虽然“空着”,但已经接到地上;这时是不能再接地的,如果再接地,会造成“既保护接零,又保护接地”的情况,是非常危险的,同时漏电保护器也没有办法用了;
如果你家特殊,用的是TT、IT系统(一般民用不采用),则就用不着“三孔插头”了,这时,设备的外壳应该自己找接地体接地了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
前面回答不对。
三孔上的PE桩头,是电源引来的PE线,是电击防护措施之一。
而备上还留有接地端是要求就近与接地装置连接,属于设备外壳接地。这是规范严格规定的,不是重复了,而是必须如此,且PE线就要求重复接地。
对弱电设备,接要求更为严格。
三孔上的PE桩头,是电源引来的PE线,是电击防护措施之一。
而备上还留有接地端是要求就近与接地装置连接,属于设备外壳接地。这是规范严格规定的,不是重复了,而是必须如此,且PE线就要求重复接地。
对弱电设备,接要求更为严格。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?