漏电开关跳闸后为什么合不上

 我来答
尘尘尘尘尘嚣3
高能答主

2020-04-17 · 世界很大,慢慢探索
知道小有建树答主
回答量:707
采纳率:100%
帮助的人:11.2万
展开全部

漏电保护开关合不上的原因及解决办法:

1、很大可能是漏电保护开关跳闸后,面板上的“复位”按钮没有复位,按复位按钮后就可以正常合闸。

2、也有可能是漏电保护开关接线不正确,需要重新接线。

3、漏电保护器跳闸后一直合不上,说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了,需要排除故障后才能正常合闸。

4、负载存在漏电的故障。

5、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等,需要更换新的漏电保护器。

扩展资料:

漏电保护器使用注意事项:

1、控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作。

另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。

2、漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况3 ,造成漏电保护器拒绝动作。

3、被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。

fengyanglong8
2011-12-03
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
1、是注意在漏电开关上有个在跳闸后会凸出来的按钮,你必须将其手动复位后(用手指轻轻按一下)才能再次合上。
2、就是有电器漏电没解决,建议查一下各种电器特别是移动电器是否电线有损伤
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
建新家电fendou
2011-12-03 · TA获得超过646个赞
知道小有建树答主
回答量:673
采纳率:0%
帮助的人:286万
展开全部
这个有两个原因,第一看看你用的什么保护器,新式的楼使用的那种上面有一个按钮你用手按一下当他弹起来就可以了。还有一种情况就是你家电器有短路的地方,在检查一遍,排斥故障后就可以了,这两种情况都是在你确保保护器是没坏哦的情况下奥!!!希望能帮助你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
罗汉泉
推荐于2017-09-10 · TA获得超过9770个赞
知道大有可为答主
回答量:2781
采纳率:33%
帮助的人:2208万
展开全部
注意在漏电开关上有个在跳闸后会凸出来的按钮,你必须将其手动复位后(用手指轻轻按一下)才能再次合上。
你不妨与你相邻的同类型的未跳闸的开关对比一下,很容易就能找到的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wxjjxwwxjjxw
2011-12-03
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:7.8万
展开全部
漏电开关跳闸后合不上,要判断找出漏电的原因,一般先拔掉设备插头就能送上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)