电力系统继电保护中什么是二次值,比如说动作电流二次值,这个二次值是什么意思

 我来答
分享社会民生
高粉答主

2019-08-28 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1252 获赞数:283583

向TA提问 私信TA
展开全部

因为对于保护装置来说,它采的量就是二次值,整定的定值也是二次值,因此,为了方便起见,一般都只显示二次值,一次值对于保护装置没有直接的意义,比如对于一套装置来说,二次电流是5A,那么它的一次电流可能是300A,600A,也可能是1200A。

显示5A,说明是当前是额定电流(假如CT是5A的),而显示一次值,600A的话你不知道现在负荷是多少,还要去看变比。因此二次值更直观。显示一次值的一般是测控装置。

扩展资料:

继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:

(1)电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

(2)电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

(3)电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

(4)测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

参考资料来源:百度百科-继电保护

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
牧冥而来
推荐于2017-11-24 · TA获得超过528个赞
知道小有建树答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:140万
展开全部
二次值就是电压或者电流通过电压互感器或者电流互感器感应出来的电压电流值。
一般电流互感器出来的二次值是5A。继电保护系统中,都是测量互感器感应出来的值的,所以是保护二次值。
(对于保护装置来说,它采的量就是二次值,整定的定值也是二次值,因此,为了方便起见,一般都只说二次值,一次值对于保护装置没有直接的意义)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ciscoght
2011-12-05
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:12万
展开全部
电流二次值就是一次电流经过电流互感器转换成二次电流,供继电保护装置的采集使用,作为保护装置动作的依据。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
635034473
2011-12-05 · TA获得超过329个赞
知道小有建树答主
回答量:618
采纳率:84%
帮助的人:130万
展开全部
电流互感二次回路里的电流值。一般根据主设备计算短路电流,配置电流互感变比。如果是表计与计量用的,要求精度。如果是保护用的,要求不要在故障状态下出现饱和。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)