地源热泵埋地侧循环泵扬程和流量怎么定,埋地侧补水系统可以不用补水泵么,是不是只要用膨胀水箱就行

地源热泵埋地侧循环泵扬程和流量怎么定,埋地侧补水系统可以不用补水泵么,是不是只要用膨胀水箱就行了,水箱的大小怎么定,水要经过处理么???... 地源热泵埋地侧循环泵扬程和流量怎么定,埋地侧补水系统可以不用补水泵么,是不是只要用膨胀水箱就行了 ,水箱的大小怎么定,水要经过处理么??? 展开
 我来答
百度网友b353e4b2d
2012-11-14 · 贡献了超过173个回答
知道答主
回答量:173
采纳率:0%
帮助的人:36.9万
展开全部
地源侧的水泵流量由主机流量定,扬程在25-40之间,当供水压力大于补水点的压力时,补水系统不用补水泵,膨胀水箱主要用来定压的,其选择根据系统水量和最大膨胀容积选择。
carolplover
推荐于2017-10-14
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:28.5万
展开全部
一般来讲地源侧的循环泵的流量按照机组来定,扬程不要低于28米。要不要补水泵主要看系统的大小,一般来讲高位水箱最合适,因为它起到定压补水和排气两方面的功能~。