一两层的框架结构用PKPM做了独立基础(基底1.5m),请问底层的墙如何处理

需要配梁吗,怎么个做法。谢谢!... 需要配梁吗,怎么个做法。谢谢! 展开
 我来答
百度网友7a8f58c
2011-12-07 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1640万
展开全部
应该这样说,如果墙体是外墙,或者比较重的内墙,那么就应该做梁搁置墙体。

楼上认为工业建筑需要配梁,言下之意是民用建筑可以不配。但事实上民用住宅对于裂缝的控制是更严格的,甚至有些地区甚至严苛到了矫枉过正的地步。如果因为墙体的不均匀沉降产生裂缝那么就是大问题。

墙下做小基础,这种做法常见于半砖墙之类的轻质并且不重要的墙体。至于200mm以上厚度的墙体,还是老老实实做梁吧。

另外在室内地面以下段的墙体,不应该采用轻质砌块(加气砌块之类),可以考虑用混凝土砖或者灌芯的混凝土空心砌块。
追问
谢谢!是不是做拉梁的意思,手算是不是把梁按照两端铰接,上面是墙的线荷载,然后把算出的竖向力和弯矩传给基础,再算独基? 那么用PKPM机算该如何操作呢?
追答
就是做拉梁。
拉梁的构造与框架梁是相同的,所以最好按照框架梁设计。简支的话虽然也可以,但是跨中配筋会比较大了。
另外拉梁还能用于平衡上部结构传到独立基础上的弯矩,这种弯矩对于拉梁来说形成轴向力,所以拉梁其实是一种拉弯构件,轴向拉力可以取与之相连框架柱的柱底轴力的1/10。
由于承担轴向力,所以拉梁的配筋宜采用上下相等的配筋。

以上是基本概念和手算方法。至于用PKPM计算,有个很好的办法,就是你再建一层地下室,梁就是基础拉梁,梁上荷载就是墙重,层高就是基底到梁面的距离,楼板全部开洞,当然也没有地下室外墙。注意在设计参数和SATWE的参数定义中把这层定义为地下室。
然后按照计算配筋即可。
这样的话,在用JCCAD计算基础的时候就不必考虑拉梁了。
51fly常
2011-12-07 · TA获得超过410个赞
知道小有建树答主
回答量:371
采纳率:0%
帮助的人:184万
展开全部
第一种方法就是配梁,设计DKL,第二种方法就是不配梁,可以做在墙下做个小基础,这个就可以了!如果是工业建筑就需要配梁的,主要还是为了防止基础不均匀沉降用的!希望能帮到你!
其实楼主的问题就是墙下梁做不做的问题!可以不做梁,做后砌基础!关于梁裂缝的问题,民用建筑中梁裂缝要求并不严格,不需要一定要控制它的裂缝,而工业建筑中就必须要严格控制!安全系数所决定!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起