PE DN150的消防和自动喷淋给水管由DN50的水表供水,水损情况和50表表后压力是多少? 50

供水方式为:市政管网给水。室内消火栓用水量为20L/s,室外是15L/s。自动喷水灭火系统设中危险级Ⅱ级,喷水强度为8L/min.m²,最大作用面积160m&#... 供水方式为:市政管网给水。室内消火栓用水量为20L/s,室外是15L/s。自动喷水灭火系统设中危险级Ⅱ级,喷水强度为 8L/min.m²,最大作用面积160m²,自动喷淋用水量为30L/s延续时间为1h。DN50水表能满足消防和自动喷淋的用水量吗? 展开
 我来答
yk_xjf
2011-12-06 · TA获得超过8708个赞
知道大有可为答主
回答量:2828
采纳率:72%
帮助的人:645万
展开全部
你这是对设计的断章取义,设计院的设计还应该有消防水箱(要屋顶或在某一设备层),消防水池(在地下室)。还有消防水泵组、自喷淋水泵组、消防接合器等设备。这才是一个比较完整的消防供水系统。如果没有这些完整的系统,单靠市政供水,用DN50的水表,不仅水量大大不足,供水压力也是根本不够的。
更多追问追答
追问
需要什么参数才可以算出DN50水表的表后压力值参数,换算公式是什么?能帮下我吗,谢谢!
追答
根本不能满足消防要求,没有必要去算水表后的压力。必须要有上面我说的那些设备,消防用水所需压力要水泵才能提供,市政供水压力达不到你的要求。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
coldwave2006
2011-12-06 · TA获得超过225个赞
知道答主
回答量:138
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
不能
追问
能提供DN50水表的表后压力参数给我吗?
追答
我没有。我认为不能满足消防和自动喷淋的用水量,是因为我觉得管径无法满足,与压力无关。
已赞过 已踩过<