22千瓦的电机要配多大的交流接触器,多大的时间继电器,多大的热继电器

还有需要几平方的电缆线接入才不会发热... 还有需要几平方的电缆线接入才不会发热 展开
 我来答
帐号已注销
2020-11-23 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:162万
展开全部

三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A

选用交流接触器:60A

热继电器选用:55A以内调节范围

时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程

选用铜导线面积不小于:16平方毫米

一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。

扩展资料:

交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。

当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。

参考资料来源:百度百科-交流接触器

zzg_sohu1998
2011-12-07 · TA获得超过6723个赞
知道大有可为答主
回答量:3048
采纳率:60%
帮助的人:1004万
展开全部
22KW的380V三相电动机的额定电流一般为45A左右,配63A接触器即可,大一些的话更好,例如150A的接触器。
时间继电器,需要根据需要配,未必需要时间继电器,如果需要,主要是考虑额定电压和时间范围,热继电器一般选30-60A范围即可。如果经济运行,推荐不要使用热继电器,改用电动机保护器,没贵多少,但功能多不少,也比热继电器可靠。要接受新技术。
电缆,铜芯的,最细也得10平方,16平方比10平方可靠一些,最好是选25平方的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三里店村
推荐于2017-10-07 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:85%
帮助的人:2762万
展开全部
三相380V,22千瓦的电机,额定电流:42A
选用交流接触器:60A
热继电器选用:55A以内调节范围
时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程
选用铜导线面积不小于:16平方毫米
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
haorenthfk
2011-12-07 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:171
采纳率:0%
帮助的人:115万
展开全部
100米以内10平方毫米铜芯电缆
启动多的用100A接触器,启动少的用60A就可以了
热继电器用60A,时间继电器如果直接控制接触器的话用5A的就可以吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yanbing3000
2011-12-07 · TA获得超过8760个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:75%
帮助的人:4851万
展开全部
60A或100A的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式