一个组态王可以连接多个PLC吗?怎么实现的?是通过局域网实现的吗?

 我来答
zgr_我要下载
推荐于2020-02-11 · TA获得超过1401个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:511万
展开全部
组态王可以连接多个PLC,实现的方法有很多种:
1、用232串口,一台电脑可以扩展多个串口,一对一的方式进行连接
2、用485/422口,在同一条通讯线下连接相同协议的PLC或设备,但必须设置不同的PLC地址
3、以太网(网口)接口,必须支持以太网功能的PLC才能连接,需设置不同的IP地址,通过交换机构成局域网
如果回答对你有帮助,请采纳
godane
2011-12-08 · TA获得超过262个赞
知道小有建树答主
回答量:215
采纳率:100%
帮助的人:96.3万
展开全部
可以,1:以太网+交换机,每个PLC要加一个CP243-1,地址设为一个网段。
2:自由口通讯,双绞线九针sub-D插头(有进有出或并联焊接)。地址分别设1,2,3,……。
3:每个PLC加EM277,MPI通讯。双绞线九针sub-D插头(有进有出或并联焊接)。地址分别设1,2,3,……。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
景智鑫41
2011-12-08 · TA获得超过3438个赞
知道大有可为答主
回答量:1815
采纳率:50%
帮助的人:1659万
展开全部
可以,不同的PORT口或地址2、4区分,自由口通讯。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
haiyangyang913
2011-12-17
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:6.4万
展开全部
可以,不同的com口,再区分地址和通讯设置
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沉稳还傲然丶好汉lf15
2011-12-21 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:239
采纳率:0%
帮助的人:134万
展开全部
可以的 组态王无限点 组态王视频教程 组态王密码破解