一个组态王可以连接多个PLC吗?怎么实现的?是通过局域网实现的吗?
5个回答
展开全部
组态王可以连接多个PLC,实现的方法有很多种:
1、用232串口,一台电脑可以扩展多个串口,一对一的方式进行连接
2、用485/422口,在同一条通讯线下连接相同协议的PLC或设备,但必须设置不同的PLC地址
3、以太网(网口)接口,必须支持以太网功能的PLC才能连接,需设置不同的IP地址,通过交换机构成局域网
如果回答对你有帮助,请采纳
1、用232串口,一台电脑可以扩展多个串口,一对一的方式进行连接
2、用485/422口,在同一条通讯线下连接相同协议的PLC或设备,但必须设置不同的PLC地址
3、以太网(网口)接口,必须支持以太网功能的PLC才能连接,需设置不同的IP地址,通过交换机构成局域网
如果回答对你有帮助,请采纳

2025-03-07 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
展开全部
可以,1:以太网+交换机,每个PLC要加一个CP243-1,地址设为一个网段。
2:自由口通讯,双绞线九针sub-D插头(有进有出或并联焊接)。地址分别设1,2,3,……。
3:每个PLC加EM277,MPI通讯。双绞线九针sub-D插头(有进有出或并联焊接)。地址分别设1,2,3,……。
2:自由口通讯,双绞线九针sub-D插头(有进有出或并联焊接)。地址分别设1,2,3,……。
3:每个PLC加EM277,MPI通讯。双绞线九针sub-D插头(有进有出或并联焊接)。地址分别设1,2,3,……。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,不同的PORT口或地址2、4区分,自由口通讯。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以,不同的com口,再区分地址和通讯设置
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以的 组态王无限点 组态王视频教程 组态王密码破解
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询