霍尼韦尔报警主机编程:
一、操作:
布防、撤防:密码#,旁路:密码bypass旁区号 # (bypass为右下角的键)
取消记忆:*1# , 复位:密码*68#
C:布撤防后向中心发布撤防报告
9:布撤防后不向中心发布撤防报告
二、编程:
1. 进入编程:012345*0 #
2. 退出编程:* #
3.密码部分:01 C __ __ __ __ # 5位,若少于5位,以*4作为1位结束,后填0;
……
A、B、C、D、E、F分别用相应复合键代替:
A:*0
B:*1
C:*2
D:*3
E:*4
F:*5
4.通讯部分:
0A 5 5 5 5 #
0: 开启通讯 1:关闭通讯
0 B 0 1 1 1 0 8 #
2 F 0 0 0 1 0 #
0C__ 六 位 帐 号 __ #
填入接警中心电话号码
0D__ 前 6 位 __ __ #
0E第7位_E 0 0 0 0#
填入接警中心电话号码
11__ 前 6 位 __ __ #
12第7位_E 0 0 0 0#
填入遥控中心电话号码
14 __ 前 6 位 __ __#
15第7位 E 0 0 0 0 #
警号响时间:1:2分钟 2:5分钟 3:10分钟4:15分钟 5:30分钟
5.防区部分:
进入延时时间
11
2 D 0 0 __ __ __ #
退出延时时间:1:10秒 3:30秒 6: 60秒9:90秒 *2:120秒
警声:1.脉冲声
2.稳定声
2.即时
3.延时
9.24小时
一防区 1F 1 2 1 __ __ 3 #
二防区 2 0 1 2 1 __ __ 3 #
三防区 2 1 1 2 1 __ __ 3 # 十防区 4 A 1 2 1 __ __ 3 #
四防区 22 1 2 1 __ __ 3 # 十一防区 4 B 1 2 1 __ __ 3 #
五防区 23 1 2 1 __ __ 3 # 十二防区 4 C 1 2 1 __ __ 3 #
六防区 24 1 2 1 __ __ 3 # 十三防区 4 D 1 2 1 __ __ 3 #
七防区 25 1 2 1 __ __ 3 # 十四防区 4 E 1 2 1 __ __ 3 #
八防区 26 1 2 1 __ __ 3 # 十五防区 4 F 1 2 1 __ __ 3 #
九防区 4 9 1 2 1 __ __ 3 # 十六防区 5 0 1 2 1 __ __ 3 #
一、操作:
霍尼韦尔报警主机编程方法:
1、如何进入和退出编程
例如:EL公司的ST2000主机,进入编程方法为:
(1)先按键盘上的“*7”键。
(2)输入编程密码(1234)此时主机进入编程
(3)按#键退出编程。
2、如何修改及保存编程数值:
以EL的ST2000为例:例如把该主机的第一防区定义为24小时无声防区的方法是
(1)先按键盘上的“*7”号
(2)输入编程密码(1234)此时主机进入编程
(3)输入03(第1防区类型定义数据地址)
(4)输入04(04—24 小时防区(无声)(该主机为自动保存所输入的数据);
(5)按#号退出编程。
三、从主机附带的手册里找所需要的(FIND)
知道了系统的需求和主机的操作方法,按所需要的从主机附带的编程手册里找到你所需要的然后对主机编程就可以了。
1、如何进入和退出编程
我刚开始做周界结果不会编程怎么办啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.......012345*0# 工程师密码
2......防区 1号
如果不连网的情况下 你就设置这么多 联网的话 你就自己查说明书吧
2......防区 1号
如果不连网的情况下 你就设置这么多 联网的话 你就自己查说明书吧
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |