西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,...
各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点
展开
6个回答
展开全部
西门子300PLC 通过交换机与step7软件通讯的方法是:将计算机的IP地址和PLC的IP地址,至少前两位都设置成一样的代码,通过IP节点就可以进行通讯。
例如将PLC地址设置为192.168.0.2;PC地址设置为192.168.0.11;子网掩码设置为255.255.255.0即可进行通讯。
交换机的任意节点收到数据传输指令后,即对于存储在内存里的地址表进行快速查找,从而对于MAC地址的网卡连接位置进行确认,然后再将数据传输到该节点上。
如果在地址表中找到相应的位置,则进行传输;如果没有,交换机就会将该地址进行记录,以利于下次寻找和使用。
扩展资料:
交换机在通讯中起到的作用:
1、交换机提供了大量可供线缆连接的端口,这样可以采用星型拓扑布线。
2、当交换机转发帧时,交换机会重新产生一个不失真的方形电信号。
3、像网桥那样,交换机在每个端口上都使用相同的转发或过滤逻辑。
4、交换机将局域网分为多个冲突域,每个冲突域都是有独立的宽带,因此大大提高了局域网的带宽。
5、除了具有网桥、集线器和中继器的功能以外,交换机还提供了更先进的功能,如虚拟局域网和更高的性能。
参考资料来源:百度百科—西门子PLC
参考资料来源:百度百科—交换机
展开全部
需要在Step7的PLC菜单下,选择编辑以太网节点,然后填入MAC地址后方可作为编程口使用。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2楼正解
要将计算机的IP地址和PLC的IP地址,至少前两位设置一样,例如PLC:192.168.0.2,PC:192.168.0.11.子网掩码默认为:255.255.255.0.就OK! ..-------MAC地址不是必须填的,通过IP节点就可以进行访问!
要将计算机的IP地址和PLC的IP地址,至少前两位设置一样,例如PLC:192.168.0.2,PC:192.168.0.11.子网掩码默认为:255.255.255.0.就OK! ..-------MAC地址不是必须填的,通过IP节点就可以进行访问!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
既然选择以太网,想建立通信必须要先定义双方的IP地址,你现在只定义了PLC的IP,上位机的IP还没有定义,在网络邻居-本地连接-右键属性更改电脑IP,和PLC构成局域网网后,方可建立通信。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
既然选择以太网,想建立通信必须要先定义双方的IP地址,你现在只定义了PLC的IP,上位机的IP还没有定义,在网络邻居-本地连接-右键属性更改电脑IP,和PLC构成局域网网后,方可建立通信。需要在Step7的PLC菜单下,选择编辑以太网节点,然后填入MAC地址后方可作为编程口使用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询