为什么传感器传出的流量信号的电流4—20mA而不是0—20mA,及为什么是从4mA开始而不是0mA开始???
展开全部
首先4-20mA只是为了把流量信号以电流的方式传输出来,电流和流量之间是一种人们自己定义的一种简单线形关系.对应关系数学表达为:I=f(流量) ;所以函数可以是y=kx;y=kx+b;y=ax2+bx+c ......甚至是y=x2;或y=根号下x ;但你想想人们无非是想知道现在电流是5mA时流量是多少,你橡梁有必要搞的那么复杂吗?
所有的4-20mA与要表达的参量之间都是简单的线形关系.
比如:流量范围是0~1250 m³/h
理想情况下就是:4mA对应0m³/h;20mA对应1250m³/h ;22mA作为报警(报警电流这个没有统一标准;这个常用)
这时:y=78.125(x-4)
实际上,可能你的精度所能达到的下限不一定是0m³/h;所以实凯租际情况可能是:4mA对应10m³/h;20mA对应1250m³/h ;22mA作为报警.这个下限
这梁孙运时:y=77.5(x-4)+10
你可能理解错我的意思了,我是想知道为什么传感器传出的流量信号是从4mA开始而不是0mA开始???希望你能从专业方面帮我解释一下,谢谢!
展开全部
首先,相对电压信号而言,电流信号不易握橘受干扰影响,其次,对于电流信号,电流越大,越不容易受干扰影响。轮皮败0mA易受干扰影响,故从4mA开始腊颤。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
因为,4mA以下数值容易被其他电磁波的电流行厅或者外界感应电流干扰。
既然赞同,陪裤为什么不给加分啊!我的芦带简-------啊!诚信!啊----诚信。
既然赞同,陪裤为什么不给加分啊!我的芦带简-------啊!诚信!啊----诚信。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能4对应的水流就是0,因为很多仪器就是某一个区间所满足的函数关系!我是学电子的,比如三极管用的就是某一段近似的凯御线性放大,所以说三极管可盯锋以线性放大!很多传感器也是利用一定的函数关系,有时初始值不一盯则岩定都是0和0所对应,可能有个常数!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?