在电气控制线路中,熔断器和热继电器的作用分别是什么?能否相互代替?为什么?
6个回答
展开全部
现在使用熔断器的电气主回路越来越少了,一般来说,熔断器用来切断配电回路的短路故障,热继电器用来切断超负荷故障,这两个作用是不能互相替代的,因为一般来说热继电器的定值只有电机的额定电流的1.2倍~1.5倍,而且还有延时功能,而熔断器一般都是选择好几倍(负载不同,倍数不同)这是不能互相替代的。
实际运用中,一般电机的主回路是不会使用熔断器作为短路保护,一般都是使用断路器(空开),其原因为熔断器三相是分开的,制造的时候很难保证三个熔断器是完全一样的熔断电流。而且即使三个熔断器是完全一样的熔断电流,实际电路中单相接地或者是两相短路的机会还是很大的,这就会造成一个或者是两个熔断器熔断,进而造成电机因缺相运行而烧毁。
所以,一般来说,现在设计电气回路单独使用熔断器作为电机控制回路的短路保护的可能性越来越小,现在主回路熔断器最大的作用不是作为保护,而是作为一个明显的断开点。因为使用空开加热继的回路是没有明显断开点的,为了确保设备检修过程的停电,可以加一个大定值(这个熔断器的定值可以是10~20倍的额定电流,往大选就行了)的熔断器,设备检修时,先断开空开,然后拔下熔断器,就确保安全了。
