PLC的编程,用的是FX1S-30MR的PLC,模拟量输入模块是三菱的FX1N-2AD-BD,传感器PT100热电阻温度传感器
需要实现的是控制温度在5℃到20℃之间,上电先检测温度,看是否在设定温度之间,低于5℃启动加温装置,高于20℃时打开通风窗、散热通风电机、遮阳网电机。当温度加热或降温在预...
需要实现的是控制温度在5℃到20℃之间,上电先检测温度,看是否在设定温度之间,低于5℃启动加温装置,高于20℃时打开通风窗、散热通风电机、遮阳网电机。当温度加热或降温在预设值之间时,停止加热或散热装置,间隔10分钟自动检测一次。
展开
展开全部
首先是你已经购买了FX1N-2AD-BD没有。买了则看它的说明书有无32位缓冲寄存器(BFM),有的话按照FX2N-2AD编写读取模拟量程序,其他程序使用PLC指令编写。qq:1711316684可共同切磋
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先说明FX1S-30MR的PLC没有扩展口,不支持FX1N-2AD-BD。无法实现
更多追问追答
追问
能不能推荐个(输入输出共30个的)三菱的PLC,支持FX1N-2AD-BD
追答
FX1N,FX2N FX2NC 你查一查手册,是不是不用扩展,直接安装到plc里面
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
FX1S-30MR的PLC确实没有扩展口,用FX1N-30MR
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?