知道了电压后,通过P=U×I可得出电流(P为功率,U为电压,I为电流).
例如:接的是220V,即民用市电,则1500=220×I,可知电流约为6.8A,即应选用6A保险(千万不可高于理论值,也不要低得太多),
1.5kw电机的电流是I=p/u=1500/380=3.9A,这是额定电流,由于熔丝是瞬时电流,一般电机的起动电流是最大的,根据国标规定《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-93:第2.4.4条:
当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。为此,应符合下列规定:
一、正确选择保护电器的使用类别;熔断器、低压断路器和过电流继电器,宜采用保护电动机型。
二、熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机起动电流和起动时间的交点。当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应再加大1~2级。
三、瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机起动电流的2~2.5倍。
为保险取值2.5倍,则电流是3.9x2.5=9.75A,可以选择10A的熔丝,要是频繁的起动还要大一点。
220V电压的电动机10A保险丝,1.5平方毫米保险丝
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单相配15A,三相配10A。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单相配10A,三相配4A。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?