380v电源30千瓦的电器,每相要用多大的电线,要用多大的漏电开关。如何计算电线大小和漏电开关

 我来答
三江南流58e
2011-12-14 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2319万
展开全部
三相380v电源30千瓦的电器按感性负载算有57、8个电流;按阻性负载算有45.6A电流;
单相按 I=P/U 算出电流。
漏电开关按1.5倍电流选用;
配线按铜线3~5A/mm²,铝线按1.8~2.5A/mm²选用;
上海起帆电缆股份有限公司
2021-08-19 广告
50KW一般估算为10A,电线选用要看线路的安装方式,用电线或电缆不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5,4.6.10顺序增加一档。根据负载情况至少要10带漏电保护开关或再升一... 点击进入详情页
本回答由上海起帆电缆股份有限公司提供
今晚7点钟开始
2011-12-14 · TA获得超过755个赞
知道小有建树答主
回答量:892
采纳率:100%
帮助的人:379万
展开全部
30千瓦三相平衡负载阻性负载,建议用25平方。感性负载用16平方的。漏电断路器dz20l--100A,30MA
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dahyo
推荐于2017-11-24 · TA获得超过3278个赞
知道小有建树答主
回答量:1237
采纳率:50%
帮助的人:1444万
展开全部
4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;
漏电断路器,额定工作电流80A(D型),漏电动作电流30mA,推荐型号NC100H(施耐德);
若是30kW的电动机,请配置启动控制箱,启动、停止、正反转、过载、短路、断相、欠压、漏电保护功能都可以满足。
电缆大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等,网上有很多速算口诀和载流量表格可查询。
漏电断路器的选择主要考虑:
1、负载性质。如:配电、微感负载、电动机、重载电动机.......
2、额定电流。大于等于计算出负载估算工作电流(1.2倍),上靠标准值;
3、漏电动作电流。三极配电的参数是不一样的,末端非变频装置为30mA,变频装置的参数应向变频装置制造商咨询。
关于如何计算电线大小和漏电开关内容丰富,最少两本书,要掌握它,一是查询手册,二是实战积累经验。不好意思,知道点皮毛,共享。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助