电气竖井内电缆桥架的支架计算?

 我来答
北京京运伟业电缆桥架厂 2023-06-12
展开全部
槽式电缆桥架规格一览表, XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100 XQJ-01A-C 100x50 XQJ-01A-C 500x100 XQJ-01A-C 100x75 XQJ-01A-C600x100 XQJ-01A-C 100x100 XQJ-01A-C 200x150 XQJ-01A-C 120x60 XQJ-01A-C300x150 XQJ-01A-C 150x50 XQJ-01A-C 400x150 XQJ-01A-C 150x75...北京京运伟业电缆桥架厂提供各种型号的槽式桥架弯通、三通、四通及相关支架。
青天专用
推荐于2017-10-05 · TA获得超过8674个赞
知道小有建树答主
回答量:1144
采纳率:93%
帮助的人:60.9万
展开全部
电气竖井内电缆桥架的支架计算:
根据规范要求:
8.10 电缆桥架布线
8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。
假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2) *2=60个
假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为1.5m,那么支架需要的数量是:(60/1.5) *2=80个
主要是取决于竖井高度,和桥架固定点间距,
小猪忒无奈
推荐于2018-04-11 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:68.7万
展开全部
根据规范要求:
8.10 电缆桥架布线
主要是取决于你的竖井高度,和桥架固定点间距,希望对你有帮助,(*^__^*)
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
landli123
2011-12-15 · TA获得超过1940个赞
知道小有建树答主
回答量:1082
采纳率:0%
帮助的人:695万
展开全部
支架间距一般水平不大于2m,竖直不大于1.5m
根据电缆数量多少 水平可以采用1.5m一个,竖直1m一个比较保险
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
灵山尊者
2011-12-14 · TA获得超过430个赞
知道答主
回答量:272
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
竖井内支架间距不是一定的,这要和桥架的型号厚度有关。