电气竖井内电缆桥架的支架计算?
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12
展开全部
展开全部
根据规范要求:
8.10 电缆桥架布线
8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。
假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2) *2=60个
假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为1.5m,那么支架需要的数量是:(60/1.5) *2=80个
主要是取决于你的竖井高度,和桥架固定点间距,希望对你有帮助,(*^__^*)
8.10 电缆桥架布线
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
支架间距一般水平不大于2m,竖直不大于1.5m
根据电缆数量多少 水平可以采用1.5m一个,竖直1m一个比较保险
根据电缆数量多少 水平可以采用1.5m一个,竖直1m一个比较保险
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
竖井内支架间距不是一定的,这要和桥架的型号厚度有关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: