UPS不间断电源的输出有直流24V的吗?

 我来答
mason_heu
推荐于2016-02-22 · 知道合伙人教育行家
mason_heu
知道合伙人教育行家
采纳数:1012 获赞数:17322
毕业于哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业,博士学位。现任 东北石油大学电气信息工程学院教师。

向TA提问 私信TA
展开全部
UPS输出为稳定的220V或380V交流电压。不能输出24V直流,需要配备相应的交流转直流设备。

UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。

当市电正常为380/220VAC时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220V或380V交流电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
wjmpok
2011-12-14 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:60.2万
展开全部
目前没有,UPS输出都是交流。至少在国内目前是,以后会不会走高压直流UPS这条线就很难说,但是输出24V那么小的是绝对没有。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ylx0223
2011-12-14 · TA获得超过5579个赞
知道大有可为答主
回答量:8729
采纳率:50%
帮助的人:2519万
展开全部
若需输出有直流24V的不间断电源,可用24V的蓄电池+控制元件实现,最简单的控制元件就是就是一只触点可转换的24V直流继电器。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谁哭蓝了海丶绚cn
2011-12-14
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:20.1万
展开全部
UPS电源目前市面上暂时没有直流输出,有相应的直流电源,属于通信电源范畴,一般是DC24V-DC60V可调,或者是开关电源也可以有直流输出!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友affffbf
2019-08-15
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:5912
展开全部
明纬的DRC-100开关电源自带UPS功能,需要单配电池,可以实现24V输出。但是最大功率才支持100W