
台达触摸屏和台达PLC通信问题
我想用触摸屏读取PLC里面的数据,不知道怎么连线呢,我的PLC的485口现在和一个变送器连着,用来采集数据,那触摸屏的com口连到PLC的哪个地方呢,是下载程序的那个通讯...
我想用触摸屏读取PLC里面的数据,不知道怎么连线呢,我的PLC的485口现在和一个变送器连着,用来采集数据,那触摸屏的com口连到PLC的哪个地方呢,是下载程序的那个通讯口,还是连到485口呢,要是连到485口的话是不是就是和变送器并联接入呢?通信地址还有设置吗
展开
展开全部
你看看你的PLC是什么型号的,台达有些型号的PLC有多个485接口,如果有多个485接口的话,就直接用另外的485接口即可,如果只有一个485接口的话,那就只能用COM1了,也就是上下载程序的那个接口了,台达有专用的连接线,直接买一颗插上即可,通讯参数这个得看你的COM1端口的设置与你的触摸屏是不是一致了,如果一致的话,那就不用设置,如果不一致的话那就需要设置了。具体在编程软件里面可以设置的,很简单,祝你成功!!!
如觉对你有帮助,请置为最佳答案!!!!!!
如觉对你有帮助,请置为最佳答案!!!!!!
展开全部
就用那个下载程序的口 有专用的线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
若是三菱的这情况是下程序的口。台达 的没接触过,你看看硬件手册吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只能再用圆口的通讯口连接屏,485口己经占用.无法实现并接在485口上,因为通讯协议不同.这和地址无法.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询