三菱PLC步进程序,请老师们看看,有没有问题?

程序仿真没问题,在程序检查时出现双线圈错误的提示,请问这算是错误吗?请分析一下,我用的是GXDeveloper软件,谢谢!... 程序仿真没问题,在程序检查时出现双线圈错误的提示,请问这算是错误吗?请分析一下,我用的是GX Developer软件,谢谢! 展开
 我来答
百度网友cf97183
推荐于2016-08-08 · TA获得超过2936个赞
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:18万
展开全部
程序仿真却实是没有问题,程序检查时出现双线圈错误,原因在于:PLC的输出线圈规则中一般是不允许有双线圈输出,如果有双线圈输出它只会认最后的一个线圈的状态,所以程序检查时会出现提示有双线圈错误,但是有三种情况是允许的,1、在跳步条件相反的两个程序段(自动程序和手动程序)中,允许出现双线圈现象,即同一元件的线圈可以在两个程序段中分别出现一次。(当转换开关打在此手动时,程序将跳过自动程序,执行手动,当开关打在自动时,程序将跳手动,执行自动,实际一CPU只执行正在处理的程序段中双线圈元件的线圈输出指令)2、调用条件相反的两个子程序中,允许出现双线圈现象,即同一元件的线圈可以在两个子程序中分别出现一次。3、如果使用三菱PLC的STL(步进梯形)指令,由于CPU只执行活动对应的STL触点驱动的电路块,使用STL指令时允许双线圈输出,即不同时闭合的STL触点可以分别驱动同一编程元件的一个线圈。
所以程序是没有问题的,只管使用吧,它是只是取提示而已。
江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
伺服电机和普通电机有以下几点区别:1. 驱动方式不同:伺服电机是利用编码器进行反馈信号控制,通过电机本身的旋转来带动编码器旋转,从而产生精确的反馈角度,而普通电机是直接接收机械设备的传动带驱动。2. 精度不同:伺服电机的转速和响应非常快,可... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
鲁庄
2011-12-15 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:3023
采纳率:88%
帮助的人:1696万
展开全部
没问题,这是一个循环工作电路(Y0--Y1--Y2--Y0--),最后一个S0是循环的意思,如果没有最后的S0,到Y2执行完就会停止。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhoukaiwu
2012-09-02
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:7134
展开全部
你把最后的SET S0改为OUT S0就不会出现错误了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友01d2f46
2012-12-07
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1.5万
展开全部
步进程序从第3步才开始23步结束,第0步是步进程序外的程序,步进内外的程序不能出现双线圈。你把第0步去掉就可以实现你的程序了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
419758293
2011-12-15 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:31.9万
展开全部
在M8002处并联T3常开触点就可以实现循环了 你现在是双线圈错误 两个S0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?