电动机的功率P=20KW,额定电流In=38.4A,额定电压Un=380V,求:降压起动电阻R和功率P是多少? 5

 我来答
zgr_我要下载
2011-12-15 · TA获得超过1401个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:514万
展开全部
给你一个公式,自己算,自己算的才能进步

马达降压启动(电阻)的计算方式
1. 求串联电阻大小
5.5千瓦.(11A)工作电流
(44A)启动电流
380V/11A=34.5欧 工作电阻 380V/44A=8.6欧 启动电阻
工作电阻(34.5欧)-启动电阻(8.6欧)=应该用的串联电阻的大小(25.9欧)
实际工作电流11*11*25.9=串联电阻功率(3133.9W)
串联电阻等于是(25.9欧3133.9W)
2. 求启动电压和启动电流
U=IR U电压 I电流 R电阻
求电流
I=U/R= 380/(R1+R2)=6.3A
求电压
U=IR = 6.3*马达电阻=启动电压
3. 求电阻承受电压
380V-210.45启动电压=电阻电压
更多追问追答
追问
5.5千瓦.(11A)??怎么得出来的啊?下面的有些懂了..但那个“P”呢?
追答
5.5千瓦.(11A),11A是额定电流啊,我这里好像没有"P"吧,P在电气中是功率的意思
fyfcy2000
2011-12-15
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:1.1万
展开全部
采用降压启动电动机无非是降低启动时电流,让380v系统(或变压器不过载)电压不致降得太多,如果用纯电阻降压理论上可以实现,但实际不可能,:其一电阻阻值要足够大,其二电流也要很大,这样能做出来体积非常大,成本也很高,还是用自耦变压器降压最好。
也许对你有帮助
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
翟世0ad
2011-12-15 · TA获得超过185个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:0%
帮助的人:71万
展开全部
什么年代了,还用这种启动方式,建议用频敏变阻器吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)