干式变压器外壳与低压开关柜安全距离为多少?

下图中黄色为变压器和柜子的基础型钢,红色虚线为变压器外壳,这样能行么?... 下图中黄色为变压器和柜子的基础型钢,红色虚线为变压器外壳,这样能行么? 展开
 我来答
安庆地痞
推荐于2016-12-01 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
干式变压器外壳与变压器本体间有足够的安全距离,因此只要不影响操作,外壳与低压柜间不再需要安全距离,可以紧挨着,通常都是这样。
百度网友63a2844f
2011-12-15 · TA获得超过5246个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:435万
展开全部
10KV,最小200mm

35KV,最小450mm
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
12917736427c66b6
推荐于2016-09-14 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7541
采纳率:83%
帮助的人:627万
展开全部
1、干式变压器外壳与变压器本体间有足够的安全距离,因此只要不影响操作,外壳与低压柜间不再需要安全距离,可以紧挨着,通常都是这样。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sjbztj
2011-12-17
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:11.1万
展开全部
10KV,最小200mm
35KV,最小号50mm
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答