建筑外墙保温材料防火等级最新要求

 我来答
sxylkj
2011-12-16 · 知道合伙人教育行家
sxylkj
知道合伙人教育行家
采纳数:2848 获赞数:10873
十多年专业多事建筑节能方面的工作.

向TA提问 私信TA
展开全部
即将发布的《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》规定:不低于B2级。但在该规程发布前还是楼上说的,从严执行那个文件,A级
灵寿县鸿泰建筑材料
2025-04-02 广告
我公司产品主要生产: 室内非膨胀型防火涂料(简称室内厚型)、室外非膨胀型防火涂料(简称室外厚型)、室内膨胀型防火涂料、室外膨胀型防火涂料及隧道防火涂料。主要应用于厂房、高层、多层及公共场所等建筑物中的钢构件部位的防火保护。饰面型防火涂料主要... 点击进入详情页
本回答由灵寿县鸿泰建筑材料提供
周周CS
2013-01-16
知道答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:11.3万
展开全部
  •      江苏省住房和城乡建设厅: 苏公通【2012】671号文件里(一)住宅建筑 建筑高度大于54m是,其保温材料的燃烧性能应为A级;建筑物高度不大于54m时,其保温材料的燃烧性能不应低于B1级。当采用B1级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,且建筑物首层的防护层厚度不低于10mm。其他楼层不应小于5mm;应在每层采用高度不小于300mm的不燃材料设置水平防火隔离带。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wshguobao21
2011-12-16 · TA获得超过230个赞
知道答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:62.7万
展开全部
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料
目前为止还没发布新规 只能按照这个规定实施
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小灰马mxh
高粉答主

2015-10-24 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:525万
展开全部
《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级;
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带;
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带;
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。