谁知道室内环境检测标准及具体方法,特别是抽样数量的具体要求?

一栋新建筑,在竣工验收前要进行室内空气检测,具体检测时的抽样数有什么规定?比如有100个房间要抽检多少个?... 一栋新建筑,在竣工验收前要进行室内空气检测,具体检测时的抽样数有什么规定?比如有100个房间要抽检多少个? 展开
 我来答
盘季问浩
2019-08-21 · TA获得超过3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:822万
展开全部
 ■4.采样检测点数的确定:
  ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006版)规定:房间使用面积<50平方时,检测点数:1个;房间使用面积≥50平方且<100平方时,检测点数:2个;房间使用面积≥100平方且<500平方时,检测点数:不少于3个。
  ②根据实际情况,一般个人住宅的房间面积<50平方,故1个房间仅需设1个检测点;客厅面积<50平方时,亦仅需设1个检测点;如客厅面积>50平方时,应视实际情况而定。
  ③●具体到1套住房,一般厨房、卫生间不设检测点●一般两室一厅的住房设3个检测点,即两个房间和客厅各设1个检测点;●三室一厅的住房设4个检测点,即三个房间和客厅各设1个检测点;三室两厅、楼中楼等其他套型的住房应视实际情况而定。
  ■5.检测项目:
  根据《室内空气质量标准》GB/T18883-2002标准,结合实际情况,建议个人住宅仅检验五项:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物TVOC为妥。
  ■6.总挥发性有机物TVOC包括:苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷,共计九种物质;CMA检测报告中总挥发性有机物TVOC的浓度为以上九种物质浓度之和。
  ■7.封闭过程及检测过程中不准开空调和换气扇(中央空调和客户特别要求除外,但必须记录在案)。
  ■8.封闭过程和检测过程中不要进行影响测试结果的活动,如吸烟和用燃气灶等。
  ■9.检测现场需清理干净,不能堆放残余的涂料、油漆、板材等。
  ■10.封闭过程和检测过程中不要使用化工产品,如空气清新剂,香水等等。
  ■11.检测过程中每个房间的门尽量相互关闭,不要保持通风。
  ■12.检测过程中检测人员和其他人员共计人数最好不得超过3人,尽量减少人员活动对检测的影响。
  ■13.上门进行空气采样耗时:每个检测点采样耗时约20分钟,3个检测点采样耗时约60分钟。
  ■14.出具报告时间:自取样之日始,3-5个工作日左右提供CMA报告。
  ■15.如CMA检测报告中有检测项目浓度超标,根据我们的知识经验,建议如下(仅供参考):
  ●一般浓度超标1倍以内的空气污染:室内居住人员中若无婴幼儿、老人等弱势人群,每天注意正常通风,室内摆放一些专家推荐的绿色植物等一些推荐措施,可不必进行室内环境治理。
  ●一般浓度超标1倍以内的空气污染:若室内有婴幼儿、老人等弱势人群,建议进行室内环境治理或暂时不居住,但入住前需进行二次室内环境检测。
  ●当污染浓度超过1倍以上、又急于入住的,就建议进行室内环境治理,治理后必须请有资质的检测机构进行检测验收。
百度网友16cac78aee
推荐于2017-09-17
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:8.7万
展开全部
看你按什么标准执行,常用的是gb50325-2010,其中规定是,50平方米以下,取一个检测点,50~100平米取2个检测点,100~500平米,取3个检测点,500~1000平米,5个检测点,1000~3000平米,6个监测点,大于3000,每1000平米不少于3个。知道这个了,然后,取点数不能少于,总平米数的5%,和总房间数的5%,且不能少于3间,100个房间,5%就是5间,然后再看其各种面积房间的数量,还有满足面积的检测点数量,才能知道要抽检多少个点!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dinglihua2009
2011-12-17 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:31万
展开全部
这个竣工验收如果不严格的话就象征性的做一些就可以了,每次选几个主要的房间测一下。如果严格的话就参照GBT18883来做吧,小于50平米设1~3个点,50~100平米设3~5个,100平米以上至少设5个点,布点方式:梅花布点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bbf98f9c0
2011-12-16 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:40.3万
展开全部
GB50325,具体数字忘记了,好像是不少于3个
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北京大元环境检测技术研究中心
2016-07-01 · TA获得超过1415个赞
知道小有建树答主
回答量:607
采纳率:84%
帮助的人:31.6万
展开全部
GB50325-2010 中 ,把民用建筑工程分为以下两类:Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间使用面积设置:
房间使用面积小于50㎡时,设1个检测点;房间使用面积大于50㎡、小于100㎡时,设2个检测点,....。当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行。采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍。室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合本规范的规定时,可判定为室内环境质量合格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助