操作跌落式熔断器的顺序是先拉上风侧还是下风侧什么?

 我来答
上海沪工电器厂 2025-04-16
展开全部
类型有户内与户外型,型号含义表示如下图所示:在工厂企事业供电系统,对容量较小而且不太重要的负载中,广泛使用熔断器为输、配电线路及电力变压器(包括电压互感器)的过载及短路保护。它的结构简单,易于维护检修。具体的型号含义:RW型户外高压跌落式熔断器,用于10KV,交流50Hz的送配电线路及配电变压器进线侧作短路和过负荷保护。RN系列高压熔断器适用于高压送、配电线路、电力变压器、电路互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。 想了解更多相关信息可咨询上海沪工电器厂有限公司,产品服务:上海沪工电器厂有限公司座落在上海市嘉定区外冈镇东园区汇德路600号,专业生产各种规格的高、低熔断器、光伏熔断器及熔断器式隔离开关。产品在国内市场上享有美誉。谢谢!
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-08-08 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1110 获赞数:581795

向TA提问 私信TA
展开全部

在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。

拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。

所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

扩展资料

在运行维护管理中应特别注意以下事项:

①熔断器具额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。

②熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。

③熔管内必须使用标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。

④对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求,熔管安装角度达到25°左右的倾下角。

⑤熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。

⑥应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,有放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

参考资料来源:百度百科-跌落式熔断器

上海沃萨电磁阀有限公司
2023-08-23 广告
安规(电力线路部分)_百度文库 http://wenku.baidu.com/view/5d3e8a50ad02de80d4d84071.html 无风时先拉中间,再拉两边。送时相反。 有风时先拉中间,再拉下风头,最后拉上风头。送时相反。 ... 点击进入详情页
本回答由上海沃萨电磁阀有限公司提供
A1652302901
推荐于2018-03-24 · TA获得超过4.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5173
采纳率:91%
帮助的人:728万
展开全部
断电时:操作跌落式熔断器的顺序是先中间后两边;
送电时:操作跌落式熔断器的顺序是先两边后中间;
无“上风侧、下风侧”之说。
一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:
(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。
(2) 在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
(4) 操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1287631042
推荐于2017-09-05 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:597万
展开全部
断电时:操作跌落式熔断器的顺序是先中间后两边;
送电时:操作跌落式熔断器的顺序是先两边后中间;
没有什么“上风侧、下风侧”之说。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
迷尘灬5795
2012-04-04 · TA获得超过11.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:12.2万
采纳率:0%
帮助的人:1.9亿
展开全部
一般情况下不允许带负荷操作跌落式开关,只允许其操作空载设备(线路)。2011-12-24 · TA获得超过304个赞
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:69.7万
展开全部
断电:先断中间相(因为电流同相,磁力相吸)、在断下风侧、断上风侧
送电:先合上风侧、在合下风侧、合中间相。