
什么是电流互感器的准确级,不同电压等级保护一般用哪些准确级的电流互感器?
3个回答
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12
展开全部
电流互感器准确级是指测量误差的程度。在使用中根据负载性质选择准确度级次,而不是根据电压等级。一般计量选用0.5级,精密测量选用0.2级,电流测量选用1级,继电保护选用3级,差动保护选用D级。

2023-06-12 广告
一般情况下,0.2级,0.2S级,0.5S级为计量用的,精度要,主要是看用电量的,0.5级是测量用的,精度一般,主要是监控电流稳定性的。保护级一般都是接继电保护装置的,用5P或10P来说,就是误差范围的百分之5或者百分之10,一般情况下后面...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
常见两种:
1、测量,一般是0.2,0.5或0.2S,0.5S。
0.2的一般是做计量时用。
2、保护,国内常见的是P级,如5P,10P,国外还有PR、PX。
另外,暂态保护的还有TPY(TPS、TPX、TPZ不常见)
一般都是配合使用的
10kV-35KV大多使用2-3个,不过现在也有很多要4个的
66-110,大多是4个,2个测量,2个保护,但也有要6个,甚至8个的。
220大多6个
500大多6个吧,其中有2个或4个是TPY的。
配合情况很多了,看具体要求,还有设计院的传统了。
电流互感器根据测量时误差的大小划分为不同的准确度等级,准确度等级是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。
用什么准确级的电流互感器,一般情况下取决如下:
1、0.2级用于实验室精密测量
2、0.5级用于计费测量
3、1级用于盘式仪表和技术上用的电能表
4、3级、10级、B级用于继电保护(3级以上用于继电保护)。
用什么准确级的电流互感器,一般情况下取决如下:
1、0.2级用于实验室精密测量
2、0.5级用于计费测量
3、1级用于盘式仪表和技术上用的电能表
4、3级、10级、B级用于继电保护(3级以上用于继电保护)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询