什么是电流互感器的准确级,不同电压等级保护一般用哪些准确级的电流互感器?

 我来答
武义菲亚伏电子有限公司 2023-06-12
展开全部
500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。2006年起我们一直专注绝缘柱(子)的研发、生产、销售服务,我们只做绝缘柱并努力成为全球绝缘柱专家! 2009年建立IOS9001体系以来始终严格维护.全系产品覆盖:RoHs达标、UL认证、高中低强度材料应用、高中低价格适配,总有一款适合您。特殊需要我们为您专门制定,10天…
ko21000000
2011-12-17 · TA获得超过406个赞
知道小有建树答主
回答量:521
采纳率:85%
帮助的人:115万
展开全部
电流互感器准确级是指测量误差的程度。在使用中根据负载性质选择准确度级次,而不是根据电压等级。一般计量选用0.5级,精密测量选用0.2级,电流测量选用1级,继电保护选用3级,差动保护选用D级。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
一般情况下,0.2级,0.2S级,0.5S级为计量用的,精度要,主要是看用电量的,0.5级是测量用的,精度一般,主要是监控电流稳定性的。保护级一般都是接继电保护装置的,用5P或10P来说,就是误差范围的百分之5或者百分之10,一般情况下后面... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
诺德威王钰
推荐于2016-08-26 · TA获得超过625个赞
知道小有建树答主
回答量:237
采纳率:80%
帮助的人:135万
展开全部
常见两种:
1、测量,一般是0.2,0.5或0.2S,0.5S。
0.2的一般是做计量时用。
2、保护,国内常见的是P级,如5P,10P,国外还有PR、PX。
另外,暂态保护的还有TPY(TPS、TPX、TPZ不常见)

一般都是配合使用的
10kV-35KV大多使用2-3个,不过现在也有很多要4个的
66-110,大多是4个,2个测量,2个保护,但也有要6个,甚至8个的。
220大多6个
500大多6个吧,其中有2个或4个是TPY的。
配合情况很多了,看具体要求,还有设计院的传统了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友99b1e84
2011-12-20 · TA获得超过304个赞
知道答主
回答量:65
采纳率:0%
帮助的人:69.8万
展开全部
电流互感器根据测量时误差的大小划分为不同的准确度等级,准确度等级是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。
用什么准确级的电流互感器,一般情况下取决如下:
1、0.2级用于实验室精密测量
2、0.5级用于计费测量
3、1级用于盘式仪表和技术上用的电能表
4、3级、10级、B级用于继电保护(3级以上用于继电保护)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起